Thread Content
L’article 3.3.6, paragraphe 2, de la norme HG/T20580-2014 stipule : « Lorsque les salles de coffrets électriques, les salles d’ingénieurs et les pièces auxiliaires sont adjacentes, il est déconseillé d’y installer des portes communicantes ». Pourquoi est-il déconseillé d’y installer des portes communicantes ?
Veuillez consulter l’explication du texte. Les pièces auxiliaires sont des pièces aménagées pour assister aux opérations de production des équipements, au repos du personnel, etc ; Donc je pense que c’est principalement en raison du désordre au sein du personnel, ce qui rend la gestion difficile ;
Merci pour votre réponse, mais l’interprétation des textes ne contient aucune explication concernant ce point
Les pièces auxiliaires sont définies. De plus, en examinant les normes, il faut se mettre à la place de l’auteur pour comprendre pourquoi cette règle a été établie, et ne pas se contenter de mémoriser les textes.
Il convient d’afficher une définition de la pièce auxiliaire ou des limites de sa fonction
Facile à gérer ! Si vous avez déjà participé à la gestion, vous savez qu’une fois qu’il y a des passages intermédiaires, il y a des failles incontrôlables. L’espace des armoires ne doit pas être accessible librement aux personnes non autorisées. “La disposition est très claire : il s’agit de « convenable », et non de « devoir » ou de « obligation ». C’est un conseil bienveillant : si vous insistez pour ouvrir la porte, alors c’est à vous de gérer la situation et d’en assumer les conséquences.
Je suppose que les experts ont peur que tu te fasses passer pour un adepte de la voie taoïste, ce qui pourrait te faire entrer dans les toilettes des femmes et te perdre sur le mauvais chemin ? . .
Lorsque l’installation fonctionne normalement, seuls les techniciens en charge des instruments peuvent entrer et sortir de la salle des armoires électriques et de la salle des ingénieurs ; c’est ainsi que l’on empêche l’accès aux personnes non autorisées.
Cette exigence n’est pas obligatoire, mais il convient de la suivre autant que possible lorsque les conditions le permettent. La salle auxiliaire n’a aucun lien direct avec la production ; afin d’éviter de perturber celle-ci, elle ne doit bien sûr pas être connectée.
Il s’agit principalement de prendre en compte les zones opérationnelles et non opérationnelles, ainsi que la facilité de maintenance et de gestion de l’état d’hygiène ; en général, les exigences en matière de température, d’humidité et de niveau d’hygiène dans les salles de serveurs sont élevées