Thread Content
Comme le montre la figure, la vanne de dépression de l’eau d’alimentation de la chaudière, une fois mise en mode automatique, passe de temps en temps en mode manuel initial, et la pression réglée en mode automatique varie également légèrement. Quelle en est la cause ? De quel type de problème s’agit-il ? Veuillez m’éclairer, merci !
Il faut d’abord vérifier si votre programme est conçu de cette manière ; sinon, à mon avis, il pourrait y avoir un problème avec le programme en cours d’exécution, et il faudrait demander à un ingénieur en instrumentation de s’en occuper.
Essayez de réconfigurer ce module, mais en mode manuel. Vérifiez également s’il est possible de l’installer hors ligne et quels impacts cela pourrait avoir.
C’est un problème de configuration de ce bloc, essayez de faire une simulation pour voir.
Problèmes de procédure d’estimation. Allons voir au sous-sol
Eh bien, merci à tous pour vos réponses et explications ! Il s’agit probablement d’un problème avec le module de configuration, car des alertes indiquant « erreur du module » apparaissent fréquemment.
De quel fabricant est le DCS ? Je suis un débutant en instrumentation ; ce genre de problème est généralement dû à une mauvaise conception du module par le fabricant ? Est-ce que nous n’avons pas bien configuré lors de la configuration ?
Initialisation manuelle du système DELTAV d’EMERSON (IMAN) – ce n’est absolument pas un mode cible autorisé. La définition initiale était une initialisation manuelle, ce qui signifie que le bloc fonctionnel suit les opérations en aval (généralement un autre bloc fonctionnel avec une cascade ouverte). Cela pourrait être dû à une panne de l’AO ou de l’AI
Deltav en mode manuel initial n’est absolument pas un état normal ! Comme on l’a dit plus haut, il est conseillé de faire vérifier par quelqu’un compétent où se trouve le problème. Envoie-moi le schéma de la plaque de cette vanne
Est-ce un problème avec le module PID du programme ? Je n’en ai jamais rencontré.