Peut-on percer des ouvertures dans un mur anti-explosion pour y installer des gaines de câblage ? Comment bien réaliser le scellement ultérieur
Si c’est vraiment nécessaire de le porter, le coût est trop élevé ; il est conseillé de faire le tour à l’extérieur avant de revenir.
Non, il faut soit passer par le canal de câbles sous terre, qui doit également être rempli de sable. Soit on fait le tour pour installer une cage d’ascenseur à l’extérieur, puis on entre.
Ceci est un mur anti-explosion qui fait également fonction de mur ignifuge. Le mur anti-explosion est-il identique au mur résistant aux explosions ? Le mur résistant aux explosions ne permet pas l’ouverture de trous
Erreur conceptuelle, il n’existe pas de terme « mur anti-explosion » dans le secteur. Il y a des murs anti-explosion
En général, les salles de coffrets électriques sont conçues avec des murs de blindage et des murs résistants aux explosions. À l’extérieur des ouvertures de ventilation et de chauffage, on trouve également des vannes anti-explosion. Pour les systèmes électriques et instrumentaux, les bureaux d’études conçoivent généralement des tranchées pour les câbles et des tranchées pour les câbles d’instruments, situées en dessous du niveau du sol extérieur, avec des ouvertures prévues à l’endroit où se trouvent les murs résistants aux explosions (ces murs sont en béton armé). Il convient de discuter avec l’ingénieur en génie civil pour voir comment procéder de manière appropriée ; en règle générale, les câbles sortent à l’extérieur de manière enterrée
Les murs anti-explosion ne doivent pas être percés, sinon les orifices deviennent des ouvertures de décharge de l’explosion. De plus, contrairement à la résistance au feu, il n’existe pas de méthode pour évaluer si le bouchage ultérieur est également résistant à l’explosion.
Les murs anti-explosion ne doivent pas présenter de trous, leur structure ne doit pas être endommagée
J’ai vu que dans les plans de génie civil, il s’agit d’un mur anti-explosion et également d’un mur ignifuge, avec une résistance au feu de 4 heures. J’ai demandé aux techniciens en génie civil, et ils ont dit qu’il fallait sceller hermétiquement les ouvertures après l’installation des gaines
Il n’existe pas de terme de « mur anti-explosion » ; il s’agit plutôt d’un mur résistant aux explosions. Il est interdit de percer des trous dans ce mur ; si des câbles doivent être passés, il faut utiliser des canaux ou des trappes prévus à cet effet.
La paroi anti-explosion n’avait-elle pas prévu de ouvertures pour les gaines électriques ? Les normes et les règlements interdisent formellement de percer des trous dans les murs anti-explosion sans autorisation. Lors d’une inspection par l’agence de sécurité, cela ne sera certainement pas accepté. S’il n’y avait pas de règles si strictes, on ferait un trou tout simplement. Pour la phase ultérieure, utilisons du ciment pour les travaux de génie civil afin d’enfouir complètement le cadre du pont dans le trou
Normalement, on remplit les fossés de sable, on ne peut pas creuser directement
Il parlait du pare-feu, le pare-feu suffit à bloquer