Le niveaumètre à double bride EJA est utilisé pour mesurer le niveau du gaz liquéfié et a fonctionné normalement pendant plusieurs années. Récemment, il indique soudainement une valeur inférieure à celle enregistrée sur site. Après ouverture et inspection, la boîte à membrane ne fuit pas d’huile de silicone, les mesures de pression positive et négative fonctionnent correctement, et le volume de migration est également correct. C’est juste que je ne sais pas pourquoi ?
Je l’utilise depuis quelques années, les transformations sont tout à fait normales. Cela peut être dû à des variations de densité du gaz liquéfié dues au processus de production, ou bien à une déviation propre au transmetteur avec le temps. Il suffit de déplacer les limites supérieure et inférieure du transmetteur en fonction du niveau de liquide sur site.
Ce post a été modifié pour la dernière fois par feng*aosa le 16/10/2019 à 16:02. 1. Comme les principes de mesure du débitmètre à différence de pression et du compteur à flotteur magnétique sont différents, des écarts peuvent survenir en cas de variation de la densité du matériau; 2. Une fois qu’on a confirmé que un niveau d’eau fonctionne correctement, il convient de vérifier l’autre niveau d’eau ; 3. L’isolation, le chauffage et l’emplacement des tuyaux de mesure de pression dans la mesure du niveau des matériaux à faible point d’ébullition peuvent tous influencer les résultats de mesure.
Pensez au processus : pourquoi la différence de pression diminue-t-elle ?
Il s’agit bien d’un problème avec le compteur à transmission à distance, et non d’une erreur des flotteurs magnétiques ?
S’il n’y a pas de problème avec la configuration, y a-t-il un changement dans le média de traitement ? Car le débitmètre à différence de pression est calculé en fonction de la densité du fluide.
Prenez en compte les facteurs de température, tels que les variations de température et les problèmes d’isolation thermique
Relancez l’alignement de l’horloge ; si cela ne fonctionne pas, changez d’horloge.
Faites vérifier par le service technique si les composants du gaz liquéfié ont changé, ce qui pourrait provoquer une variation de densité. Deuxièmement, vous pouvez effectuer une migration ; si le problème persiste, après avoir écarté les facteurs tels que les tuyaux de mesure de pression, la membrane et les interférences de signal, la cause la plus probable est la densité. Il existe également un autre cas : pour le chauffage par fluide silicone, la densité du silicone varie en fonction de la température ; cette situation se produit également lorsque la différence de température entre les brides supérieure et inférieure est importante.
Après plusieurs années d’utilisation normale, je pense que les variations de densité ont peu d’impact ; sinon, on aurait déjà constaté des effets similaires dus aux différences de température. Pour une ligne droite normale en dessous du niveau du liquide sur site, faut-il prendre en compte un décalage du point zéro de l’instrument ? Les deux brides doivent être placées au même niveau pour calibrer le point zéro. Je ne sais pas si c’est correct
Récalibrer la zéro et la plage pour vérifier si les performances du transmetteur ont diminué.
Veuillez vérifier si la densité du support a changé !
La densité du gaz liquéfié a-t-elle déjà changé ?·····
Pour être précis, ce sont le zéro et la pleine échelle qui ont changé ; il faut recalibrer
1. Si l’écart n’est pas grand, laissez tomber. 2. Si un instrument à double bride s’avère très précis après calibration (calibré avec un instrument de référence et des brides positives et négatives), on ne peut pas exclure une panne du niveaumètre en site. 3. La température extérieure a également un certain impact sur les doubles brides : une chute brutale de température la nuit, ainsi que l’action du soleil pendant la journée, influencent toutes deux les valeurs de mesure des doubles brides. 4. On ne peut exclure la possibilité que le flotteur soit dégonflé (ou endommagé), ou que le tube de mesure soit incrusté ou souillé de dépôts.
La meilleure solution est de poser les doubles brides par terre, d’attendre que les données se stabilisent pour régler la mise à zéro. Si, une fois l’appareil branché toute la matinée, les variations des données sont importantes, cela indique qu’il y a un problème avec le dispositif. Après plusieurs années d’utilisation, il est également possible que la membrane se déforme, ce qui entraîne une pression inégale et donc des mesures imprécises
Vérifier si la densité du support a changé. La solution la plus sûre est de vérifier en changeant de tableau. Si c’est toujours le cas, on peut envisager le problème des flotteurs magnétiques sur site : si la densité diminue, le niveau indiqué par les flotteurs magnétiques diminue également. Le flotteur du ballon magnétique peut se déformer sous l’effet d’une pression et d’une corrosion prolongées ; vérifiez le flotteur.
Dernière modification de ce post par pierre_HOTO le 26/11/2019 à 09:30 : Il faut vérifier la température ; il est possible que les températures hivernales soient basses, ou que l’huile de silicium vieillisse, etc
Première étape : Vérifier s’il y a un problème avec le tableau sur site. Il pourrait y avoir trop d’impuretés à l’intérieur de la vanne magnétique sur place, ce qui entraîne une indication inexacte du niveau du liquide ; il faut la démonter et la nettoyer. Si le niveaumètre de surface sur site est précis. Deuxième partie : Vérifier si le point zéro du transmetteur est précis ? Les tuyaux de pression positifs et négatifs sont-ils ouverts ? Ceux-ci ne posent pas de problème non plus. Troisième partie : il est pratiquement confirmé que c’est un problème de procédé, la densité a changé. Si la variation de densité est faible, elle n’affectera pas le niveau indiqué par les flotteurs magnétiques sur site (à condition que la densité du gaz liquéfié reste supérieure à celle du flotteur). Cependant, une variation de densité affectera les compteurs de niveau à transmission à distance. Ajustez le niveaumètre à distance en fonction du niveaumètre sur site. Valeur de la différence de pression entre les limites supérieure et inférieure après translation. Si la transmission à distance est élevée, on veut monter ; si elle est basse, on descend.