L’en-tête sur site affiche 1,105 m, le courant de sortie mesuré est de 13,8 mA, l’affichage à distance du DCS indique 0,9 m, avec une plage de 1,5 m. Quelle est la raison de la divergence entre la transmission à distance et l’affichage sur site ? Modèle de en-tête RC-139, ce panneau d’affichage n’a jamais été utilisé, on ne sait pas comment l’utiliser :( Y a-t-il quelqu’un qui pourrait partager le manuel de ce en-tête intelligent ?
“L’en-tête sur site affiche 1,105 m, le courant de sortie mesuré est de 13,8 mA, l’affichage à distance du DCS indique 0,9 m, avec une plage de 1,5 m. ” La valeur de la courant de sortie correspond à celle affichée par le DCS, mais la valeur affichée sur l’indicateur ne correspond pas à celle du courant de sortie. Dans ce cas, soit l’indicateur est décalé, soit la carte de sortie est déréglée ; il faut alors ajuster l’indicateur pour le corriger. Je vis dans une vallée isolée, sans mer ni rivage, et je n’ai pas le manuel. {:2_36:}
Je suppose aussi, il faut maintenant calibrer les affichages de 4 mA et 20 mA. Un niveau à capteur capacitif peut-il être vérifié en utilisant de l’eau à la place du fluide de service ?
Lors de l’installation ou de la vérification d’un transmetteur de niveau, si ce n’est pas un réservoir métallique, il est nécessaire de relier l’enveloppe du transmetteur à la base du réservoir au moyen d’un fil.