Il y a un capteur de niveau à double bride avec une plage de mesure de 0 à 800 mm. Lorsqu’il n’est pas installé, il affiche 0 mm ; une fois installé, il affiche -680 mm. J’ai effectué un décalage de la plage de mesure vers -680 à 120 mm, afin que 4 mA soit généré en l’absence de niveau. Cependant, le niveau réel ne correspond pas à l’affichage sur l’écran LCD du transmetteur. Comment résoudre ce problème ? (Lorsqu’il n’y a pas de niveau de liquide, l’indicateur affiche -680 mm)
Pour compléter, le transmetteur est de Rosemount.
En général, ce genre de problème ne se produit pas. Pour une montre nouvellement installée, il faut attendre que l’huile de silice capillaire se stabilise avant de procéder au déplacement négatif. Si la valeur négative est déplacée à 0 mm, la sortie correspondra à 4 mA ; sinon, vérifier le module de sortie.
L’indication du compteur ne correspond pas au niveau réel du liquide ; il faut réinitialiser la plage de mesure du compteur.
Si la plage est modifiée, cela entraînera un manque de correspondance entre le niveau réel du liquide et le courant de sortie. L’utilisateur ne veut pas de représentation en pourcentage, il insiste pour que ce soit affiché en unités d’ingénierie.
Transmetteur Rosemount : Lorsque vous placez les 2 brides à la même hauteur, le transmetteur affiche 0, ce qui indique qu’il n’a pas encore été décalé. Les transmetteurs affichent généralement une différence de pression ou un pourcentage ; il est très rare qu’ils indiquent la hauteur du niveau en mm. La déplacement est égal à PGH, soit la densité de l’huile de silicone multipliée par l’accélération de la gravité puis par la plage de mesure : 0,95 * 9,8 * 0,8 = 7,448 kPa pour un déplacement négatif. La plage de mesure initiale devrait être de 0 kPa à PGH (en supposant que l’on mesure de l’eau, dont la densité est de 1). Pour une densité de liquide différente, on multiplie cette densité par l’accélération de la gravité puis par la plage de mesure : 1 * 9,8 * 0,8 = 7,84 kPa. Ainsi, la plage de mesure initiale du transmetteur était de 0 à 7,84 kPa. Ce que vous devez modifier, ce sont ces limites supérieure et inférieure : le déplacement négatif de 7,448 kPa doit être changé en -7,448 kPa, et la limite supérieure passe à 0,392 kPa. La hauteur devrait rester de 0 à 800 mm ; cela ne change pas. Ce dont vous avez besoin, c’est bien d’un déplacement négatif. Utilisez le transmetteur pour vérifier quels sont les valeurs minimale et maximale en kPa du transmetteur Baisse globale de 7,448 kPa
La plage de mesure est une valeur de différence de pression, calculée en fonction de la densité du milieu mesuré. Est-ce que les instruments sont vraiment devenus si intelligents qu’ils permettent de la modifier directement ?
Rosemount peut faire en sorte que le fabricant effectue le calcul de la densité du milieu dès la sortie d’usine, affichant ainsi directement la hauteur en mm.
Avant l’installation, on plaçait à la même hauteur pour afficher 0 ; la migration n’a été effectuée qu’après l’installation, une fois que la pression négative était affichée.
Je vous conseille de recalculer en fonction de la densité réelle du milieu et de l’écart entre les points de prélèvement des pressions, ou bien de nous le fournir afin que nous puissions l’calculer ensemble.
Ce transmetteur dispose de cette fonctionnalité, permettant de personnaliser les unités affichées dans les en-têtes
L’indicateur du transmetteur actuel peut afficher l’unité en mm