Thread Content
Dans le système de régulation de pression anti-incendie de notre entreprise, des compteurs de niveau à flotteur magnétique sont installés dans les réservoirs d’eau. À côté de ces compteurs, des transmetteurs de niveau sont également mis en place pour envoyer les signaux à la salle de contrôle anti-incendie. Un afficheur numérique indique directement le niveau d’eau, et des alarmes pour les niveaux minimum et maximum envoient des signaux au système principal de lutte contre l’incendie. Ce matin, la valeur affichée était de 0,52 (le niveau normal étant de 2,03), ce qui a déclenché une alarme sonore et lumineuse. En allant sur le toit pour vérifier le niveau réel (comme indiqué sur l’image), on a constaté que le niveau était normal. Après avoir inspecté la boîte de connexion, aucune anomalie n’a été trouvée. Après avoir tapoté les tuyaux du régulateur de niveau, on est allé dans la salle de contrôle incendie où la valeur du niveau affichée était de 1,71. Quel est le problème ? Comment doit-on appeler le tuyau installé en parallèle du tube à flotteur magnétique et relié à la boîte de connexion du transmetteur de niveau ? Y a-t-il un mauvais contact ou un blocage dans ce tuyau (capteur) ?
Il s’agit d’un transmetteur de niveau de type contact sec, qui se compose de deux composants électroniques : des contacts secs et une résistance. Le transmetteur convertit la résistance en un signal standard tel que 4~20 mA, afin de l’envoyer à l’écran numérique. Regardez, sur le second schéma, le corps du levier possède également un petit support, un peu éloigné du corps du cylindre. Ce type à température ambiante peut être collé directement sur le corps du cylindre à clapet rabattable, mais il faudra quand même le démonter pour effectuer des tests : en effet, il convient de vérifier si le courant de sortie du transmetteur varie linéairement d’une position extrême à l’autre du aimant ; Il faut également tester séparément si la fonction du compteur numérique fonctionne correctement.
Merci. Le fonctionnement est toujours normal, la localisation est le Guangdong ; il n’a pas plu ces derniers jours. Il a plu un peu il y a un peu plus d’une semaine, mais le dispositif fonctionne déjà depuis plus de deux ans sans problème. Est-ce que cela pourrait être lié à une trop grande quantité d’eau dans le réservoir ou dans les contacts à clé sèche ?
Oh, démontez-le pour voir. Si l’étanchéité est problématique, il est possible que des problèmes similaires surviennent à cause de l’eau qui s’infiltre
Remplacez simplement par un transmetteur à distance (transmetteur à relecteur à contact sec).
Retirez la boule flottante du clapet et testez-la le long du tuyau de bas en haut pour voir si le niveau du liquide varie normalement. S’il n’y a pas de problème, c’est une question de tige et de transmetteur.
Ce post a été modifié pour la dernière fois par Emblème militaire 81 le 19/10/2019 à 21:16. Le tuyau situé à l’extérieur du niveaumètre à flotteur, qui est connecté au transmetteur, contient un contact à aimant sec intégré (qui constitue également un élément primaire de la partie de transmission à distance). Les variations de résistance de ce contact à aimant sec sont transmises au transmetteur, où elles sont converties en signal électrique, puis affichées sur l’appareil de mesure secondaire. Il est essentiel que le tuyau connecté au transmetteur soit bien collé au tuyau du niveaumètre à flotteur ; une distance trop grande entrave la mesure. De plus, on observe fréquemment des blocages du flotteur du niveaumètre à flotteur.
Tapotez la bouée pour voir si la balle flottante est bloquée. Connectez un ampèremètre en série et faites glisser l’aimant vers le haut et vers le bas pour observer le courant. Si l’aimant est trop éloigné de la bouée, il se peut qu’il ne détecte rien parfois.
Il suffit de lier directement votre tuyau à la grosse tubulure du flotteur magnétique. Supprimez ce petit support au milieu, démontez-le et jetez-le.
Si le niveau du liquide change après secouage, on peut se demander si des dépôts de rouille sur la boule flottante ne provoquent pas son blocage
Le flotteur du ballon magnétique est une pièce mobile, et la lame de l’amplificateur à reed est également une pièce mobile. Lorsque des éléments mobiles présentent des dysfonctionnements, c’est en soi un événement dont la probabilité est assez élevée. Avoir eu zéro faux signal ces 2 dernières années, c’est de la chance. Désormais, un faux signal par mois, ou plusieurs faux signaux par mois, deviendra la norme. C’est une fausse alerte, alors frappe sur le tuyau, frotte le magnétoscope, tu as bien quelque chose à faire, c’est mieux que de rester oisif, :lol
Ce post a été modifié pour la dernière fois par 1111111 le 21/10/2019 à 07:50. Ne vous faites pas de soucis à propos d’un éventuel entrée d’eau ou autres idées farfelues ; ne cherchez pas non plus à déplacer les tuyaux ou à démonter les supports, ce genre de bêtises inutiles. Ne perdez pas votre temps. 。
Il est également possible qu’il y ait un problème avec la carte mère, elle est sur le point de tomber en panne.
Il suffit de sortir directement le flotteur interne, de le déplacer vers le haut et vers le bas, et de connecter un ampèremètre pour voir, n’est-ce pas ? Une question très simple, ce surnom — magnétostriction
Il est probable que la boule flottante soit bloquée ; j’ai déjà rencontré ce problème ! Après une utilisation prolongée sans nettoyage régulier de la boule flottante, des particules de matériau ferreux peuvent s’attacher à ses alentours. Avec le temps, cela provoque de la rouille, ce qui augmente la résistance au mouvement local de la boule flottante et entraîne des blocages lors de ses mouvements vers le haut ou vers le bas. La conséquence principale est l’apparition d’une valeur fixe. En tapotant le tube extérieur, il se détache parfois de sa position bloquée, et c’est réglé. Lorsque le blocage est assez grave, il faut fermer les vannes d’entrée et de sortie, nettoyer l’intérieur des tuyaux à l’aide d’une brosse, puis rétablir le fonctionnement normal. Si nous ne parvenons pas à bien isoler contre le froid en hiver et que la surface du liquide gèle, nous obtiendrons également ce type d’affichage.