Sur l’annexe (diagramme PID), il y en a un marqué E (TE) et un autre marqué T (PIT).
E est l’élément de détection, il n’y a pas d’élément de détection de pression ! Il suffit de prendre la pression directement ! La température est généralement mesurée à l’aide d’éléments de détection tels que des thermocouples ou des résistances thermiques. Lorsqu’une régulation ou une interconnexion est nécessaire, la conversion s’effectue généralement sur site, ce qui nécessite l’utilisation de TT. Les débits ont généralement un FE et un FT ; des exemples courants sont les dispositifs de régulation (FE) et les transmetteurs de différence de pression (FT).
Veuillez d’abord comprendre la signification de ces lettres dans le diagramme PID avant de continuer
T : Transmetteur, qui signifie transmission, désigne la conversion de la variable mesurée en un signal standard, par exemple 4~20mA; E : Élément, qui désigne un composant ou un capteur, c’est-à-dire ce qui convertit la variable à mesurer en signal, tel que des millivolt, une résistance, un impulsion, une fréquence, etc. Les tableaux utilisés pour l’observation visuelle, qui ne se transforment pas en signaux, tels que des aiguilles, des colonnes de liquide, etc., ne peuvent pas être représentés par T ou E. Un manomètre peut utiliser PG, mais pas PE.
Utiliser TT (PT) ou TE (PE) : 1. Cela dépend des exigences du signal ; par exemple, si le signal à recevoir ultérieurement doit être un signal standard (4~20 mA), on utilise TT (PT), tandis que si le signal peut être non standard, on peut utiliser TE (PE); 2. En général, les signaux de 4 à 20 mA sont plus résistants aux interférences que les signaux en millivolt ; L’impact sur l’environnement est également moindre ; 3. Exigences d’installation : en général, la température ambiante du lieu d’installation, les interférences électromagnétiques, la distance de transmission, etc. . . . . .
S’agit-il d’instruments TE ou PE qui permettent de visualiser les paramètres sur site, tandis que pour les consulter dans la salle de contrôle, il faut convertir TT et PT en signaux de courant afin de les transmettre ?
Pour savoir si les paramètres peuvent être consultés sur place sur les instruments TE et PE, il faut vérifier s’ils disposent d’un indicateur visible sur place pour afficher la valeur de la variable mesurée, tout en convertissant cette dernière en signal. S’il n’y en a pas, les paramètres ne peuvent pas être consultés sur place. Car les humains ne peuvent pas voir les millivolt, la résistance, les impulsions ou la fréquence.
Alors, PE et TE doivent nécessairement inclure PT et TT, sinon les données détectées par le capteur ne servent à rien
Non, par exemple pour les résistances thermiques, on les connecte directement à la carte d’entrée des résistances thermiques, sans passer par un transmetteur, ou bien à un instrument capable de recevoir directement le signal de résistance; Par exemple, les thermocouples peuvent être connectés directement à la carte d’entrée des thermocouples, sans passer par un transmetteur, ou à des instruments capables de recevoir directement les signaux du thermocouple ; Il y a aussi une carte d’entrée par impulsions, qui peut recevoir directement des impulsions.
Les quatre paramètres principaux des instruments : pression P, débit F, niveau L, température T. Tant que la première lettre est celle-ci, c’est ce que cela signifie. E est l’élément de mesure. TE est l’élément de mesure de température, c’est-à-dire les résistances thermiques ou les thermocouples sur site. TIA I affiche que A est une alarme de température ; il s’agit d’une fonction d’alerte affichée sur l’ordinateur (affichée sur le DCS). La signification de chaque symbole est indiquée dans le tableau
On ne comprend rien à tout ça, ce n’est pas adapté pour travailler avec des instruments. Faites plutôt un autre métier