Petit problème rencontré avec le transformateur de pression EJA530E

2019-10-28View Original

Thread Content

Comme le montre la figure, la pression est de 0 kPa. Pourquoi la plage de mesure a-t-elle été modifiée en -1 à 4 kPa, alors que la sortie de courant reste à 4 mA ? La plage de mesure par défaut du compteur est de 0 à 20 kPa. La plage modifiée doit-elle impérativement se situer entre 0 et 20 kPa ?
Reply #22019-10-29
Choisissez la plage en fonction des conditions de fonctionnement sur site
Reply #32019-10-29
Le 530E est un transmetteur de pression relative. Ce serait étrange si vous pouviez créer une pression négative ! !
Reply #42019-10-29
Ne peut-on pas définir la limite inférieure de la plage du manomètre en valeur négative ? (Lors de la modification sur site, un message indique bien que la limite inférieure est trop basse.)
Reply #52019-10-29
Transmetteur de pression relative, il est absolument impossible de le régler sur une valeur négative ! ! ! ! C’est le plus fondamental. De plus, vous avez également souligné lors de la configuration que la limite inférieure était trop basse.
Reply #62019-10-29
:lol:lol:lol
Reply #72019-10-29
L’indicateur affiche « la limite inférieure est trop basse » — c’est le signe que celui qui a conçu l’indicateur a une vision trop étroite et cherche à contrôler trop de choses ; au lieu d’obtenir un bon résultat, il ne crée qu’un désordre inutile pour les utilisateurs de l’indicateur. Pourquoi ? D’une part, pour un manomètre de 0 à 20 kPa, avec une limite inférieure allant jusqu’à -3 kPa, il n’y a absolument aucun risque ; même si quelqu’un voulait l’utiliser de manière abusive, il n’en aurait pas les capacités. D’un autre côté, la manière d’utiliser le signal de sortie du détecteur, quel segment en utiliser, devrait être une liberté pour l’utilisateur de l’instrument ; le fabricant de l’instrument devrait fournir suffisamment de facilités d’utilisation. Par exemple, si, pour des besoins spéciaux, un utilisateur d’instrument souhaite que le signal de sortie reste toujours supérieur à 12 mA, pourquoi ne pas permettre à cet utilisateur de configurer la plage de fonctionnement du transmetteur, dont la plage nominale est de 0 à 20 kPa, entre -20 et 20 kPa ou entre -25 et 20 kPa ? Il n’y a rien d’inapproprié là-dedans. En effectuant une telle configuration, l’utilisateur de l’instrument ne vise pas non plus à aller à l’encontre du bon sens : on ne peut pas extraire de pression négative à partir d’une pression positive ! C’est plutôt pour que, lors de l’utilisation d’un transdresseur de pression dans la plage de 0 à 20 kPa, le signal de sortie soit supérieur à 12 mA ! C’est tout. Laissez-moi voir : on n’a pas peur que le logiciel des instruments ne soit mal conçu, mais ce qui est le plus redoutable, c’est que certains concepteurs aient peu d’expérience, soient étroits d’esprit, se limitent à des cadres prédéfinis et fassent des choses inutiles. {:2_36:} .
Reply #82019-11-15
Écoutez-moi, c’est exact : EJA530. Si la capsule est de type A et que la plage de mesure est réglée entre 10 Kpa et 200 Kpa, votre plage actuelle est de -1 à 4 Kpa, soit une plage de 5 Kpa, ce qui ne répond pas à l’exigence minimale de 10 Kpa. Il suffit de modifier la plage en -1 à 9 Kpa. De plus, votre plage précédente était de 0-20 Kpa ; vous l’avez modifiée en -1~4, mais en réalité elle n’a pas changé et reste 0~20, donc la sortie est de 4 mA.
Reply #92019-11-16
Il y a deux questions : est-il possible de mesurer une pression négative avec cette sonde ? Et puis, 0-20 kPa, s’agit-il de la plage de mesure ou du champ de mesure ?
Reply #102019-11-16
Quel est cet opérateur manuel ? En chinois ?
Reply #112019-11-16
N’est-ce pas justement le manomètre de pression absolue qui ne peut pas être réglé sur une valeur négative ? Si le manomètre de pression relative ne peut pas non plus être réglé sur une valeur négative, comment mesurer le vide ?
Reply #122019-11-16
Ce post a été modifié pour la dernière fois par nmgsbl le 16/11/2019 à 13:00. Je ne comprends pas quel est l’objectif de votre modification de la plage ; il serait plus simple de modifier le système
Reply #132019-11-17
On peut le changer en valeur négative. Beaucoup de débitmètres à différence de pression utilisés dans l’usine présentent des écarts après utilisation. Un décalage vers le bas dans la plage de mesure appropriée est possible. Normalement, si c’est de 0 à 20, on peut le changer en -1 à 19. C’est très utilisé. Le meilleur moyen reste de tout réinitialiser. Démontez le compteur de débit, vidangez. Utilisez la vis de réglage zéro fournie avec le transmetteur pour ajuster la valeur de différence de pression du transmetteur à 0. Ou utilisez l’opérateur manuel 475 pour effectuer le réglage zéro. Après réglage à zéro, votre plage de mesure commence à 0. Il semble que ce soit mal configuré de votre côté. J’ai modifié le transmetteur Yokogawa à de nombreuses reprises et je n’ai jamais rencontré ce problème. 0,006 kPa et le courant reste à 3,94 mA, ce qui montre que le point zéro initial était encore plus élevé que 0,006 kPa. Changez simplement la limite inférieure de la plage pour voir à quelle valeur elle peut être ajustée pour atteindre 4 mA. Zéro d’abord, puis réajuster la plage et calculer l’ajustement. Pourquoi veux-tu le changer en 0-4 ? Changer le transmetteur : l’ancien est cassé, en prendre un nouveau ? Le transmetteur est-il endommagé ? La barrière de sécurité est-elle endommagée ? ? Jugez tout.
Reply #142019-11-17
C’est la première fois que j’entends dire que la pression manométrique ne peut pas être négative. La pression absolue = pression manométrique + pression atmosphérique. Le transmetteur doit déterminer s’il prend en charge ou non les pressions négatives ; sans cela, il est impossible de le configurer pour des mesures en pression négative
Reply #152019-11-18
Le 530E n’a pas de plage de dépression, donc on ne peut pas le modifier, vous comprenez ?
Reply #162019-11-19
Le transmetteur de pression Rosemount 3051 permet vraiment de configurer une pression négative
Reply #172019-12-20
Le dernier opérateur manuel TREX d’Emerson
Reply #182019-12-20
En termes de précision et de rapport de plage. Le transmetteur de pression EJA530, dont la plage est de -1 à 4 kPa, n’est pas adapté lorsque la précision requise n’est pas atteinte. En ce qui concerne la plage de mesure : l’EJA530E peut effectuer un déplacement négatif et mesurer des pressions négatives, mais du point de vue du processus, avec une plage de -1 à 4 Kpa, il est recommandé d’utiliser le transmetteur de différence de pression Yokogawa EJA110E, dont la plage est de 0 à 5 Kpa, pour la mesure.
Reply #192019-12-20
Je ne comprends pas quel est l’objectif de changer la plage ; il serait plus simple de modifier le système

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.