Nous disposons actuellement d’un débitmètre électromécanique de Xi’an Dongfeng ; l’écran indique un débit instantané stable, mais la salle de contrôle montre des fluctuations très importantes. Après vérification, le courant de sortie du débitmètre présente également de fortes variations. Mesdames et messieurs, quelles en sont généralement les causes dans ce type de situation ? Comment s’y prendre ?
Reply #22019-10-30
La carte de sortie du compteur de débit en masse peut être défectueuse.
Reply #32019-10-30
Des paramètres tels que le coefficient de amortissement peuvent être définis dans la carte de contrôle. En se basant sur le courant réel, on contrôle un débit stable ; on observe alors si le courant fluctue pour déterminer s’il s’agit d’un problème lié au processus ou d’un défaut du compteur de débit lui-même
Reply #42019-10-30
Débit stable, procédé stable, affichage du panneau stable, grandes fluctuations de la sortie de courant
Reply #52019-10-30
Désconnectez le circuit externe, alimentez directement pour mesurer, et séparez l’appareil de mesure du circuit. Ensuite, déterminer quelle partie pose problème.
Reply #62019-10-30
D’abord, déterminez si le processus est stable ; s’il l’est, c’est alors qu’il y a des interférences dans les circuits externes.
Reply #72019-10-30
Une fois que la stabilité du procédé est confirmée, il convient de se concentrer principalement sur le compteur lui-même : d’une part, il faut vérifier s’il y a des interférences électromagnétiques dans l’environnement, et d’autre part, si l’équipement est correctement mis à la terre; Deuxièmement, il s’agit d’une panne de la carte mère ; on peut essayer de la remplacer ; Troisièmement, il s’agit d’une panne d’alimentation des instruments : vérifier si les canaux de signalisation du DCS ou du PLC fonctionnent correctement, ainsi que si l’alimentation est normale
Reply #82019-10-31
Vous pouvez éliminer un par un les éléments suivants : la résonance, l’amplificateur d’alimentation, la mise à la terre, les vibrations ainsi que les interférences électromagnétiques.
Reply #92019-10-31
La procédure ne devrait pas poser de problème, vérifiez les conversions des instruments et les problèmes de câblage !
Reply #102019-10-31
Il semble que la méthode de traitement ne soit pas non plus certaine en ce qui concerne le flux pulsé : 1 : Commencez par effectuer une calibration à l’aide d’un ultrasonde à soudure pour voir s’il y a un flux pulsé ; 2 : Ne concluez pas trop vite à une panne du matériel. Si vous disposez d’un câble de rechange, utilisez-le pour transmettre les signaux via RS-485 afin de vérifier la présence de pulsations ; 3 : Ensuite, examinez si le câblage génère des rayonnements électromagnétiques ou d’autres problèmes de matériel. Au passage : si vous utilisez un débitmètre de masse, il faut absolument prendre en compte la précision. Utiliser un signal de courant pour la transmission réduit considérablement cette précision. Pourquoi ne pas utiliser un signal pulsé pour alimenter le DCS, ce qui permettrait de limiter les pertes de précision liées à la conversion ?
Reply #112019-11-01
Mais les appareils Emerson et E+H que nous utilisons émettent tous des signaux de courant, il n’y a donc aucun problème. De plus, les bénévoles de Dongfeng Electric en ont également utilisé 10 ; seuls 2 sur la ligne principale présentaient ce problème. Hier, un technicien du fabricant est venu et a dit que c’était un problème avec la plaque de circulation ; après l’avoir remplacée, tout s’est bien résolu
Reply #122019-11-04
Il raconte n’importe quoi, c’est un fou ; il veut t’entraîner dans un fossé pour te tuer et commettre un meurtre... :P :lol
Reply #132019-11-04
Il peut y avoir des interférences, utilisez un multimètre pour vérifier la mise à la terre, etc
Reply #142020-01-04
S’il s’agit vraiment d’une interférence électromagnétique, alors par quels moyens peut-on la détecter ?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.