Sortie de signal du débitmètre électromagnétique

2019-10-31View Original

Thread Content

Lorsque le compteur de débit électromagnétique n’est pas rempli, le signal de sortie doit-il être de 4 mA ou de 0 ? Ou plutôt, est-il possible que le signal de sortie soit nul lorsque l’électrode est sale ?
Reply #22019-10-31
Lorsque le tube n’est pas plein, le débitmètre électromagnétique doit émettre un signal de 4 mA. Le signal standard est généralement de 4-20 mA. Une sortie à 0 peut être due à une panne de la carte électronique ou à un problème avec les paramètres d’configuration internes ; vérifiez selon le manuel d’utilisation
Reply #32019-10-31
Cela dépend du fabricant spécifique ; chez Yokogawa, c’est une sortie d’alarme de contrôle aérien de 22 mA
Reply #42019-11-01
Vérifiez vos réglages : en cas de panne, l’alarme indique-t-elle la valeur minimale (0 mA) ou la pleine échelle (22 mA) ? De plus, consultez l’erreur spécifique affichée par le compteur ; en général, une panne du circuit ou un tube vide déclenchent une alarme correspondante. Cependant, certains indicateurs présentent de grandes fluctuations de sortie lorsque le tube n’est pas plein.
Reply #52019-11-01
Chaque entreprise devrait avoir des règles différentes ; normalement, c’est entre 4 et 20, tout en dehors de cette fourchette est anormal. Dans le cas de tuyaux non pleins, certains compteurs ne mesurent absolument rien et affichent un débit en fonction du cas de tuyau plein, ce qui entraîne des mesures inexactes.
Reply #62019-11-04
Il y a une indication de prix pour le contrôle aérien, et une alarme en cas de saleté des électrodes ; c’est un débitmètre Yokogawa ! Je ne sais pas quelles autres situations !

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.