Comme le montre la figure, le capteur thermocouple en forme de J mesure la température de l’appareil, qui est lui-même isolé thermiquement. La boîte entourée de lignes pointillées a une hauteur d’environ 500 millimètres ; la zone circulaire située en haut de cette boîte correspond à la boîte de connexion, utilisée pour installer le transmetteur. Ma question est la suivante : dans les cas où la partie encadrée par des lignes pointillées est isolée thermiquement ou non, pour le thermocouple lui-même, c’est-à-dire en l’examinant séparément du transmetteur, le potentiel thermoelectrique mesuré, que ce soit la différence de potentiel ou la valeur en mV – je ne suis pas tout à fait sûr de la manière exacte de l’appeler – est-ce que cette valeur reste la même ?
Si la partie en ligne pointillée est isolée thermiquement, la température à l’intérieur de la boîte de connexion sera plus élevée que lorsqu’elle n’est pas isolée. Cela signifie que la différence de température — c’est-à-dire la différence entre le point de mesure du thermocouple et le terminal du thermocouple dans la boîte de connexion — sera plus faible que lorsque la partie en ligne pointillée n’est pas isolée. Par conséquent, la valeur du potentiel électromotif dus à cette différence de température sera naturellement plus petite. De plus, pour la boîte de connexion, il vaut mieux qu’elle soit le plus proche possible de la température ambiante. La température de la boîte de connexion est trop élevée, ce qui représente un risque pour la sécurité… Est-ce que ça ne pourrait pas brûler les doigts de ce jeune technicien et le rendre handicapé ?! :lol Et si, en se retournant, il se brûlait les pantalons ou endommageait l’appareil, qu’est-ce qu’on ferait ? En y réfléchissant, utiliser des lignes pointillées pour l’isolation, c’est débile, c’est le diable ennemi qui cause des dégâts...... . . .
Vous voulez dire que, après isolation, la valeur mesurée séparément aux extrémités des fils du capteur thermique à l’intérieur de la boîte de connexion sera plus élevée sans isolation, c’est bien ça ? Est-il possible qu’il ne soit pas élevé, et qu’il reste inchangé ? De plus, si la valeur des extrémités des thermocouples à l’intérieur de la boîte de connexion est élevée, cela signifie que la température ambiante du transmetteur est également élevée ; cela n’affecte pas pour autant la compensation du terme froid du transmetteur, n’est-ce pas ? C’est peut-être moi qui me trompe sur le concept de compensation du bout froid
Ma question finale est la suivante : pourquoi, après isolation thermique, la température à l’intérieur de l’équipement ne change pas, mais la température de sortie du transmetteur diminue-t-elle ? Je voudrais confirmer s’il s’agit d’un problème avec le transmetteur ou avec le thermocouple
Isolation thermique → Écart de température réduit → Tension de sortie du thermocouple en volts diminue → Si la compensation de température du circuit de réception du signal n’est pas adaptée à la température à l’intérieur de la boîte de connexion, alors les résultats de mesure seront trop bas !
La valeur mesurée est trop basse, ce qui est dû à un choix incorrect du point de compensation du thermocouple, c’est-à-dire à un point de référence potentiel incorrect. . . En allant plus loin, compenser la température sur place et traiter localement le signal amplifié du thermocouple est la voie correcte pour réaliser une mesure de température précise.
Pour compléter, les valeurs mesurées étant basses, en plus d’un choix inapproprié des points de mesure pour la régulation thermique, les méthodes et approches techniques utilisées pour cette régulation constituent également, pour une mesure précise de la température, des sources d’erreur souvent négligées...... . .
En ce qui concerne les thermocouples seuls. En l’absence de compensation, la valeur en millivolts mesurée est corrélée à la différence de température. Seule après compensation, elle est liée à la température ; Lorsque la température à l’intérieur du conteneur est supérieure à celle aux points de connexion, plus la température aux points de connexion est élevée, plus la valeur en millivolts mesurée est faible ; Plus la température au niveau du point de connexion est basse, plus la valeur en millivolts mesurée est élevée. La compensation de température consiste à éliminer ces deux types d’effets.
Si vous avez un transmetteur à XX qui intègre une compensation, l’impact est minime ; sinon, je ne comprends pas pourquoi il faut isoler cette zone indiquée par la ligne pointillée Un endroit où il fait très froid ?
La température ambiante n’est pas non plus particulièrement basse, dans le nord-est. Le problème actuel est que, après isolation, la valeur de température sortie par le transmetteur de température avec compensation du bout froid a fortement diminué. Je ne comprends pas pourquoi ?
Vous ne comprenez pas ce qu’est la différence de potentiel thermique, ni ce qu’est la compensation de température. Il faut comprendre que la valeur sortie par le transmetteur dépend uniquement de la différence entre la température ambiante du transmetteur et la température du fluide. Plus cette différence est grande, plus la valeur sortie est élevée. Si vous ne maintenez pas une température constante, cette différence sera certainement grande ; si vous la maintenez constante, elle sera certainement petite. Cela n’est pas important : lors de l’affichage dans la salle de contrôle, il y a une compensation de température. Cette compensation compense la différence entre la température ambiante du transmetteur et zéro degré, de sorte que ce qui est affiché correspond à la différence entre la température du fluide et zéro degré, c’est-à-dire la température du fluide.