2019-11-04View Original

Thread Content

Aujourd'hui, en examinant le programme DCS, j’ai constaté que le débit de vapeur y était calculé selon une conversion indiquée dans le graphique. J’ai contacté l’équipe de conception, qui m’a dit que des compteurs de débit Wilo étaient utilisés sur site. Est-ce que cette méthode de calcul est correcte ?
Reply #22019-11-05
Les instruments utilisés pour les inspections sur site sont des transmetteurs de différence de pression, qui émettent un signal de 4-20 mA. Il n’est pas possible de déterminer s’il s’agit d’un compteur de débit Wilo ; on suppose provisoirement que c’en est un. Alors, tous les compteurs de débit Wilo doivent-ils être convertis de cette manière pour obtenir le débit réel ? Que représentent les quelques chiffres calculés à l’étape finale avec le CPT ?
Reply #32019-11-12
Le problème a été résolu : il s’agit d’appliquer la formule de calcul du débitmètre à plaque, où Q représente le débit en volume, en Nm3/h; Coefficient K--- ; d---Diamètre de l’orifice du dispositif de restriction en conditions de fonctionnement, mm ; E---coefficient de dilatation ; a----coefficient de débit ; AP---différence de pression réelle, Pa ; p---Densité du milieu en service, kg/m3.
Reply #42019-11-12
Si le compteur de débit à différence de pression ne prend pas la racine carrée sur l’indicateur, cette opération aura lieu du côté du DCS ; d’après la configuration, c’est bien au niveau du DCS que la racine carrée est calculée

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.