Aujourd'hui, en examinant le programme DCS, j’ai constaté que le débit de vapeur y était calculé selon une conversion indiquée dans le graphique. J’ai contacté l’équipe de conception, qui m’a dit que des compteurs de débit Wilo étaient utilisés sur site. Est-ce que cette méthode de calcul est correcte ?
Les instruments utilisés pour les inspections sur site sont des transmetteurs de différence de pression, qui émettent un signal de 4-20 mA. Il n’est pas possible de déterminer s’il s’agit d’un compteur de débit Wilo ; on suppose provisoirement que c’en est un. Alors, tous les compteurs de débit Wilo doivent-ils être convertis de cette manière pour obtenir le débit réel ? Que représentent les quelques chiffres calculés à l’étape finale avec le CPT ?
Le problème a été résolu : il s’agit d’appliquer la formule de calcul du débitmètre à plaque, où Q représente le débit en volume, en Nm3/h; Coefficient K--- ; d---Diamètre de l’orifice du dispositif de restriction en conditions de fonctionnement, mm ; E---coefficient de dilatation ; a----coefficient de débit ; AP---différence de pression réelle, Pa ; p---Densité du milieu en service, kg/m3.
Si le compteur de débit à différence de pression ne prend pas la racine carrée sur l’indicateur, cette opération aura lieu du côté du DCS ; d’après la configuration, c’est bien au niveau du DCS que la racine carrée est calculée