Problème de barrière de sécurité

2019-11-06View Original

Thread Content

J’aimerais poser une question : les instruments intrinsèquement sûrs doivent-ils être connectés à une barrière de sécurité ? J’ai vu que c’était mentionné sur Internet, mais après avoir consulté GB3836.4, bien qu’il y ait un chapitre consacré aux barrières de sécurité, il ne semble pas y être clairement indiqué qu’elles soient obligatoires. Y a-t-il un endroit où l’on peut trouver une telle exigence explicite ?
Reply #22019-11-06
La barrière de sécurité est également appelée mainteneur de sécurité. Interface de sécurité pour les circuits intrinsèquement sûrs, capable de transmettre des signaux électriques bidirectionnellement entre la zone sûre (intrinsèquement sûre) et la zone dangereuse (non intrinsèquement sûre), et pouvant limiter le transfert d’énergie de la zone dangereuse vers la zone sûre en cas de panne. Les barrières de sécurité courantes sont de type Zener et isolées. Les systèmes DCS et les PLC ne disposent généralement pas de la fonction de barrière de sécurité.
Reply #32019-11-06
Les instruments intrinsèquement sûrs sont des instruments ayant une sécurité intrinsèque; Pour constituer un circuit de sécurité intrinsèque, il est indispensable d’isoler par une barrière de sécurité ; La protection contre les explosions dans les zones dangereuses exige la création d’un circuit de sécurité intrinsèque.
Reply #42019-11-06
C’est nécessaire, cela a déjà été expliqué en détail à l’étage.
Reply #52019-11-06
D’accord, merci à tous. Nous avons un problème sur site concernant la vanne électromagnétique intrinsèquement sûre ASCO : les essais en usine se sont déroulés normalement. Une fois sur site, après environ deux ans, nous avons commencé les ajustements. Résultat : la vanne ne reçoit pas d’électricité ; lorsque l’on applique une tension de 24 V à la vanne, le module de relais est endommagé. La tension n’arrive pas jusqu’à la vanne. De nombreux cas similaires se sont produits, et il n’y a pas de barrière de sécurité sur site non plus.
Reply #62019-11-06
Ce post a été modifié pour la dernière fois par qugd le 6/11/2019 à 11:45. Les instruments intrinsèquement sûrs ne sont pas simplement des instruments, mais sont considérés en fonction d’un circuit ou d’un système. Tous les équipements électriques et accessoires situés sur le circuit intrinsèquement sûr doivent respecter les normes relatives aux circuits intrinsèquement sûrs, y compris les instruments intrinsèquement sûrs, les câbles intrinsèquement sûrs, ainsi que les barrières de sécurité ; ce sont ces éléments réunis qui forment un circuit intrinsèquement sûr complet. Sans barrière de sécurité, ce circuit n’est absolument pas étanche aux explosions. La protection intrinsèquement sûre est traitée séparément dans les normes de sécurité contre les explosions ; comment pourrait-on donc prétendre que la barrière de sécurité est optionnelle ? Puisque l’on parle de barrière de sécurité (en particulier lorsque ce composant servant à isoler le signal est défini expressément comme telle), son rôle est évidemment essentiel.
Reply #72019-11-06
Il est également possible d’alimenter les instruments intrinsèquement sûrs avec cette source de tension intrinsèquement sûre. Les barrières de sécurité sont peu coûteuses et largement utilisées, mais leurs défauts de performance sont également très marqués ; parfois, leur utilisation entraîne des problèmes secondaires, tels que une perte de précision ou une distorsion du signal......
Reply #82019-11-08
Il existe deux manières de connecter les instruments intrinsèquement sûrs au système DCS et aux entrées/sorties du PLC : soit par des entrées/sorties ordinaires avec barrière de sécurité, soit par des entrées/sorties intrinsèquement sûres, qui se connectent directement aux instruments sans nécessiter de barrière de sécurité.
Reply #92019-11-08
Les instruments utilisés dans des environnements dangereux doivent être reliés à une barrière de sécurité.
Reply #102019-11-08
Avec un budget suffisant, on installe des barrières de sécurité ; sans argent, on peut s’en passer, les fabricants de DCS peuvent également s’en charger
Reply #112019-11-10
La puissance d’une vanne électromagnétique intrinsèquement sûre est généralement inférieure à 0,4 W, et ses caractéristiques électriques doivent être adaptées au pare-feu de sécurité (le pare-feu de sécurité participe à la limitation du courant). Interprétez les paramètres de la barrière de sécurité et comparez-les avec ceux du côté de sortie de votre système pour voir s’ils sont similaires, voir l’image. Us est la tension de sortie à vide sur site, soit 22 V, et Ue est la tension de sortie minimale sous charge, soit 12 V. La courant de sortie maximale est de 45 mA (valeur de courant verrouillée), et la résistance de la borne est de 330 ohms. Si le côté de sortie du relais DO peut également être limité en courant de cette manière (et non par autodestruction du fusible), cela fonctionnera aussi. La tension minimale de la vanne électromagnétique intrinsèquement sûre est de 10,5 V, et le courant de fonctionnement est d’environ 20 mA ; par conséquent, la résistance du circuit est = (12 + (22 - 12) / 2 - 10,5) / 0,02 = 300 ohms.
Reply #122019-11-11
Les barrières de sécurité sont-elles utilisées dans les environnements explosifs ?
Reply #132019-11-11
Les instruments intrinsèquement sûrs doivent être connectés à une barrière de sécurité ; celle-ci est utilisée en association avec les instruments et comprend les câbles
Reply #142019-11-11
Comme cela a été clairement expliqué plus haut, les circuits intrinsèquement sûrs doivent utiliser une barrière de sécurité. L’intrinsèque signifie que la tension du circuit ne dépasse jamais une valeur critique à aucun moment. Un instrument intrinsèquement sûr est un instrument qui peut être utilisé dans un circuit intrinsèquement sûr, c’est-à-dire que une faible puissance suffit pour faire fonctionner l’instrument. Cependant, sans barrière de sécurité, on ne peut pas garantir la sécurité du circuit, car il n’est pas possible de limiter la tension du circuit. L’instrument peut alors répondre aux exigences, mais si l’alimentation dépasse les limites, on ne peut plus parler d’intrinsèque. Ce que vous décrivez comme une destruction du module est probablement due à une alimentation trop élevée. Veuillez consulter le manuel pour connaître la tension et le courant de fonctionnement, ou ajoutez une barrière de sécurité en parallèle de 24 volts avant de connecter l’instrument.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.