Y a-t-il 24 V sur le câble de signal du débitmètre de masse à quatre fils ?

2019-11-06View Original

Thread Content

Avez-vous déjà rencontré ce genre de situation : pour un débitmètre de masse à quatre fils, il y a 24 V sur le câble de signal vers la barrière de sécurité ? C’est ce que j’ai rencontré aujourd’hui avec le débitmètre de masse Kollmorgen.
Reply #22019-11-06
Vous faites référence à la tension en circuit ouvert de la sortie de signal, n’est-ce pas ? Bien sûr, il y a une tension plus élevée, sinon comment pourrait-on alimenter une résistance de charge et la transmettre sur une certaine distance ? Les sorties de courant des instruments à quatre fils présentent toujours une certaine tension, et c’est le niveau de cette tension qui détermine la distance à laquelle le signal peut être transmis, ou en d’autres termes, la capacité à alimenter une charge. Les bornes de sortie active ont toutes une certaine tension, c’est tout à fait normal.
Reply #32019-11-06
Pourquoi les instruments à quatre fils doivent-ils encore être connectés à une barrière de sécurité ? ?
Reply #42019-11-06
J’ai mesuré avec le débitmètre de masse Emerson, mais je n’ai pas obtenu une tension de 24 V
Reply #52019-11-06
Je ne comprends pas vraiment ça, ici tout le monde entre par la barrière de sécurité
Reply #62019-11-06
Il existe bien des modèles conçus de cette manière ; ceux que j’ai vus sont des débitmètres électromagnétiques, dont la sortie passe par une barrière de sécurité avant d’alimenter le boîtier. En soi, cela ne constitue pas un système de sécurité, mais on estime qu’il faut l’isoler pour éviter que les lignes sous haute tension ne endommagent les composants.
Reply #72019-11-06
La sortie analogique de l’instrument peut être conçue de manière passive ; ce circuit de sortie équivaut à un transmetteur à deux fils, ce qui ne pose aucun problème.
Reply #82019-11-06
Système à quatre fils : une alimentation et un signal. L’alimentation fournit une tension de 24 volts. Le câble de signal transmet des signaux de 4 à 20 milliampères ; cette tension n’existe que sous l’effet d’une tension électrique. Du point de vue de la barrière de sécurité, il n’y a pas d’alimentation électrique, mais du point de vue du compteur de débit, il y en a une. Les 24 V de la ligne de signalisation sont fournis par le débitmètre et connectés au terminal non alimenté de la barrière de sécurité.
Reply #92019-11-07
Un paravent de sécurité connecté peut-il encore provoquer des vibrations dans le débitmètre de masse ?
Reply #102019-11-07
C’est correct, certains instruments sont alimentés en quatre fils ; si l’extrémité de signal est un signal actif, il y aura 24 V
Reply #112019-11-08
J’ai déjà rencontré ce cas : j’avais oublié s’il s’agissait d’un débitmètre de masse ou d’un densimètre Emerson ou quelque chose du genre. Une alimentation séparée est nécessaire, et le câble de signal doit être alimenté en 24 V actif.
Reply #122019-11-08
Oui, c’est aussi la première fois que je rencontre ça. Connecté à la barrière de sécurité, l’écran central n’a pas affiché d’information. Par la suite, on a vérifié que ce signal était à 24 V, ce qui diffère des autres compteurs de débit à 4 fils, dont la manière de connexion à la barrière de sécurité est différente
Reply #132019-11-08
C’est surtout parce que je n’en avais jamais rencontré auparavant ; je pensais toujours que pour les instruments à 4 fils, les lignes de signal n’avaient pas de tension
Reply #142019-11-11
Comme vous le dites, en général c’est bien ainsi : la ligne 4, qui transmet le signal d’alimentation, est passive, et cela devrait pouvoir être configuré
Reply #152019-11-12
Erreur de connexion du pare-feu de sécurité : vous devriez connecter au terminal 1.3, changez-le pour 2.3. En mode normal à 4 fils, le pare-feu de sécurité n’est pas utilisé ; connectez directement à la carte FTA

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.