Thread Content
Comme le montre la figure de la colonne de distillation, lorsque l’on ouvre ou ferme LIC-315, les deux autres vannes restant immuables, la pression PIC-325 ne change presque pas. En revanche, lorsque l’on ouvre ou ferme FIC-336, avec les deux autres vannes inchangées, la pression PIC-325 varie considérablement. Peut-on se demander si LIC315 a été monté à l’envers ?
Dernière modification de ce post par qugd le 10/11/2019 à 19:58 : Comment se fait-il que la vanne de régulation soit installée à l’envers ? La direction du flux du fluide est indiquée sur le corps de la vanne, et elle est vérifiée en détail lors de l’installation. Si l’installation a vraiment été faite à l’envers, cela ne peut s’expliquer que par une mauvaise gestion et un manque d’application des normes techniques lors du processus d’installation de l’entreprise. Il est conseillé à l’auteur de se rendre sur place pour voir par lui-même ; examiner les résultats directement est bien plus fiable que de se fier aux valeurs de variation de pression pour faire des suppositions. Vous ne voulez pas dire qu’on ne peut pas se rendre à l’endroit où se trouve cette vanne, n’est-ce pas ?
L’influence du niveau de liquide sur la pression est certainement moindre que celle du débit
Ce n’est pas qu’on ne peut pas y aller, c’est que la vanne est recouverte, et elle est déjà enveloppée de glace. Ici, je veux simplement discuter de ce phénomène, puis retourner vérifier sur place
Si le 315 est inversé et que l’on utilise le mode manuel, cela a presque aucun effet. Dans certains cas, la vanne de régulation est montée à l’envers, mais même en mode automatique, l’effet de régulation reste satisfaisant.
Si c’est un type cage ou direct, l’impact est généralement faible, mais cela peut avoir un certain effet sur les vannes en forme de papillon ou sphériques.