Quel est le rôle de la valve de sécurité sur le retour d’eau de refroidissement circulaire ?

2019-11-13View Original

Thread Content

Une valve de sécurité est installée sur le retour d’eau de refroidissement circulaire, quelle est sa fonction ? Quel paramètre mesure l’instrument PSV et quelle est sa fonction ? Je cherche des conseils
Reply #22019-11-13
La vanne de sécurité est désignée par le code PSV, où SV est l’abréviation de vanne de sécurité ; il s’agit probablement d’un échangeur thermique. Il peut y avoir un risque de surpression pendant le processus de transfert de chaleur, c’est pourquoi une valve de sécurité est installée. Il est préférable de demander conseil aux techniciens du processus ou de consulter la documentation de contrôle
Reply #32019-11-13
C’est inutile. S’il est déjà installé, on peut demander sa suppression ; s’il n’est pas installé, il n’y a pas besoin de l’installer.
Reply #42019-11-13
Il y a probablement une possibilité de surpression au cours du processus de fabrication.
Reply #52019-11-13
« Normes de conception des circuits de tuyauterie pour les unités de raffinage » (SH/T 3122-2013), section 5.4 : Il n’est pas recommandé d’installer des vannes de coupure sur les tuyaux d’entrée et de sortie des flux chauds et froids des échangeurs, ainsi que sur les tuyaux d’entrée et de sortie des flux thermiques des refroidisseurs et condenseurs. Sur les tuyauteries d’entrée et de sortie des équipements de changement thermique qui nécessitent des interventions de maintenance en cours d’exploitation, des vannes de coupure, des circuits de dérivation ainsi que des vannes de coupure pour ces circuits de dérivation doivent être installées. De plus, un raccord de purge doit être mis en place en amont de la vanne de coupure d’entrée, et un raccord de vidange en amont de la vanne de coupure de sortie ; Lorsque l’installation d’une vanne de coupure peut provoquer une surpression dans le échangeur, des mesures de dépressurisation doivent être mises en place.
Reply #62019-11-13
Pour l’eau de refroidissement circulante, il est recommandé d’installer un détecteur de coupure de flux. Vous pouvez consulter le détecteur de coupure de flux sur la page d’accueil de ce site : https://www.ayt.hk
Reply #72019-11-14
Cela reste nécessaire ; si il n’y a pas de valve pour le retour d’eau, on peut s’en passer. Le risque est partout, après tout, il y a une couche de protection supplémentaire
Reply #82019-11-14
Ici, la soupape de sécurité devrait servir à protéger contre les surpressions, mais il est préférable de faire attention au type de soupape lors de son installation afin d’éviter la rouille
Reply #92019-11-17
Les soupapes de sécurité sont très nécessaires ; selon les points de vue différents, les opinions varient. **Il existe des règles claires stipulant que ces équipements doivent être équipés de soupapes de sécurité.** Ceux qui se peuvent emballer et ceux qui ne se peuvent pas.
Reply #102019-11-18
Que pensez-vous, amateurs ? S’agirait-il d’un dispositif de sécurité redondant pour éviter les erreurs d’opération, par exemple pour empêcher que quelqu’un ne ferme par erreur la vanne d’alimentation en eau, ce qui pourrait provoquer une surpression ?~
Reply #112019-11-19
On dirait que c’est un échangeur de chaleur, non ? En général, des soupapes de sécurité doivent être installées sur l’équipement en fonction des conditions du procédé. Demander des détails sur le processus ou l’équipement
Reply #122019-11-19
Il s’agit probablement d’un refroidisseur, et la température du fluide de refroidissement est élevée (supérieure à la température de saturation de l’eau de circulation). Lorsque les vannes de contrôle avant et après l’eau de circulation sont fermées, le refroidisseur subit une dilatation thermique, et la vanne de sécurité protège contre cette situation
Reply #132019-11-20
Comme le prescrivent les normes, cela sert à assurer une protection contre la surpression.
Reply #142019-11-20
Cette soupape de sécurité est conçue pour empêcher une surpression dans le circuit de la coquille du échangeur thermique (c’est-à-dire du côté de l’eau de circulation), et elle est adaptée aux conditions où la pression du fluide à refroidir est beaucoup plus élevée que celle de l’eau de circulation (ou lorsque les niveaux de pression des circuits de tuyauterie et de coquille ne sont pas identiques). La pression de surpression provient du côté des tuyaux du échangeur thermique ; lorsque les tuyaux d’échange se brisent ou présentent des fuites, le fluide de processus s’écoule vers le côté de l’eau de circulation, ce qui entraîne une surpression.
Reply #152019-12-18
Prévention de la dilatation thermique. En été, les hautes températures entraînent une absorption d’énergie qui provoque l’expansion du volume de l’eau de circulation. Protection contre la surpression des points de vue.
Reply #162020-01-07
Selon 20559, s’il y a des vannes de coupure avant et après l’eau de refroidissement, une soupape de sécurité doit être installée. Le débit de fuite doit correspondre au volume d’expansion du fluide refroidi causé par la quantité de chaleur transmise du fluide chaud au fluide refroidi
Reply #172020-03-10
Je soutiens le point de vue du 16e étage, en particulier lorsque le système de gestion utilise un gaz combustible à haute pression : en cas de fuite à l’intérieur du échangeur, il peut y avoir surpression dans l’eau de refroidissement circulante, et l’infiltration d’un milieu combustible dans cette eau est très dangereuse

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.