Les experts, dans cet actuateur pneumatique, quelle est la valve représentée par POV et quelle est sa fonction ?
Comme s’il essayait de se maintenir en place, mais en dessous c’est F.O
Le POV est un régulateur de pression autonome utilisé pour ajuster la pression d’air de commande entrant dans la vanne ; s’agit-il de plans étrangers ? La conception semble assez complexe : pour couper l’alimentation en air, on utilise deux vannes électromagnétiques
En supposant que cette vanne de coupure BDV2031 soit normalement fermée, en l’absence de POV, elle s’ouvre progressivement à mesure que la pression d’alimentation en air diminue. Avec le POV, dès que la pression de l’alimentation en gaz diminue à une valeur prédéfinie, la vanne de coupure BDV2031 s’ouvre immédiatement en grand (panne FO), car il y a une flèche indiquant une évacuation rapide sur le POV.
Le POV est une vanne de dépression automatique, mais ici la régulation de la pression semble inutile, car la vanne à commande manuelle n’a que deux positions : ouverte/fermée. Donc, on dirait qu’il s’agit d’une vanne équipée d’une valve de filtration et de dépression. Mais pourquoi la SOV-2 (ESD) n’est-elle pas placée après la valve de filtration et de dépression ? Est-ce par crainte que cette dernière ne tombe en panne ? Cela serait plus sûr, non ? Cependant, la résistance à la pression et la résistance à la saleté de cette valve électromagnétique constituent un défi.
Que signifie R dans ce POV ? S’agit-il d’une coupure à distance via REMOTE, ou d’un réinitialisation à distance via RESET ? Si ce POV mesure la pression de sortie par un tuyau de dépression et que la perte de gaz pousse la valve à travers une membrane pour évacuer l’air entre le POV et le cylindre, il s’agit alors d’un système à action automatique. Comment se fait-il qu’il existe à nouveau ce R qui semble avoir des fonctionnalités à distance ?
Ce R ne ressemble pas à un contrôle à distance ; je suppose qu’il s’agit d’un réinitialisation sur site, par exemple après une action d’urgence POV, avec une réinitialisation manuelle sur place ?
Eh bien, seul un réinitialisation sur place semble être une explication raisonnable, merci !