Notre entreprise utilise un compteur de débit à vortex pour mesurer la vapeur, avec un instrument Wilte associé pour l’affichage. Cependant, la mesure du débit instantané affiche zéro ; seuls des signaux apparaissent au moment où l’alimentation est coupée ou rétablie. Une tension de 12 ma a été mesurée. Le modèle du compteur de débit à vortex est le Cologne VFM1091G. Pourriez-vous, s’il vous plaît, en analyser la raison ?
Tester séparément avec un générateur de signaux et des instruments Wilte pour les signaux :o
Est-ce que c’était vraiment efficace ? A-t-on remplacé le compteur de débit et le compteur cumulatif ? En théorie, le compteur de débit émet un signal, ce qui laisse penser qu’il y a un problème avec la mesure du compteur numérique ; il est possible de remplacer ce dernier pour essayer. Dans la plupart des cas, on utilise des impulsions, et le signal de volume est compensé en fonction de la température et de la pression pour devenir un signal de masse
Vérifiez quelle est la tension ; la puissance de sortie pourrait être insuffisante. Vérifiez également si l’extrémité du signal est active ou passive, et assurez-vous qu’elle est correctement connectée
Avant, il y avait un affichage du débit ; on ne sait pas depuis quand il a disparu
Si la tension est de 23 V, la puissance est suffisante. En général, une coupure ou un rétablissement d’alimentation peut provoquer un fort courant ; il n’est pas possible d’analyser correctement les valeurs affichées de manière instantanée. Essayez plutôt avec un autre instrument Wilte
J’ai trouvé la cause. Merci, le détecteur de vortex est cassé