Les données de détection des VOC existantes sont connectées au système de contrôle central via MODBUS 485. Le type de données est un nombre réel, la longueur des données correspond à un mot, et le mode de traitement est : par mot, ordre des bits inversé. Actuellement, il est possible de collecter des données, mais comme ce sont d’autres instruments qui se connectent aux VOC avant d’envoyer les données au système de contrôle central, ces données ne correspondent pas aux valeurs réelles. Le fabricant ne nous fournit que quelques paramètres MODBUS ainsi qu’une table d’adresses, ainsi que la plage de mesure de l’instrument. Comment puis-je convertir ces données en valeurs réelles ? Je n’ai jamais fait de communication auparavant, je vous en prie, donnez-moi des conseils détaillés
En fin de compte, le problème réside toujours dans l’instrument VOC ; il faut contacter le fabricant de cet instrument pour obtenir un manuel ou les protocoles de communication, afin de pouvoir effectuer la conversion des données. On peut directement convertir les données lues ici, dans le panneau de contrôle, en celles souhaitées. La condition reste la même que précédemment : il faut être capable de comprendre ce que les instruments transmettent. Quant à la configuration de communication, c’est plutôt complexe. Deux phrases, ce n’est pas clair.
Les trois premières valeurs ont été inversées et diffèrent peu des valeurs réelles ; après inversion des valeurs suivantes, le fabricant a simplement dit qu’il fallait les insérer dans la plage de mesure pour calculer, mais comment les insérer ? Le fabricant dit qu’ils se contentaient jusqu’à présent de donner ces instructions, et que c’est à nous de développer l’algorithme nous-mêmes, car ils ne l’ont jamais fait : L. Maintenant, on veut savoir comment l’intégrer dans la plage de mesure Autre question : est-ce quelque chose que les configurateurs DCS doivent absolument savoir ?
:victoire : trouver le fabricant
Pour travailler avec les communications, il faut connaître les méthodes de communication : s’il s’agit de protocoles standard ou non standard, le débit binaire, l’adresse du dispositif, les adresses des registres, ainsi que les types de données.
On peut essayer de convertir d’abord l’uint lu en type float, puis de le convertir en fonction de la plage, en le divisant par cette plage avant d’y ajouter la valeur minimale de la plage. Les valeurs de mesure réelles sont de type flottant ; si un type sfloat est nécessaire, il faut les convertir à nouveau. Vous devriez pouvoir obtenir ce que vous voulez. Je pense que vous dites qu’il y a trois chiffres qui ont été lus et qui sont corrects. La communication fonctionne normalement, sans problème. Seulement la configuration de programmation graphique du côté DCS a été convertie. Trouvons quelques exemples pour voir.
Selon « Application de l’interconnexion de systèmes de contrôle multiples dans les installations de slurry de charbon », toutes les communications sont identiques.
Je veux savoir maintenant comment convertir la plage de mesure. Le fabricant dit que nous devrions le savoir, mais je n’en ai vraiment aucune idée ; je n’ai jamais eu affaire à la communication auparavant
485 lit les données d’activation/désactivation et effectue la conversion avec celles de votre instrument réel. Les données lues par 485 sont généralement très volumineuses ; si vous y regardez de près, vous verrez qu’elles suivent un schéma.
Un équipement de contrôle VOC, c’est un PLC ? Peu importe le fabricant, tant que l’instrument est connecté à VOC et affiche des valeurs normales, il peut être transmis au DCS. N’hésitez pas à me contacter pour une consultation gratuite. QQ20801136