Thread Content
Il s’agit d’une régulation à trois impulsions pour une cuve de pression ; pourriez-vous, s’il vous plaît, expliquer en détail le principe de cette régulation à trois impulsions à partir de ce schéma ?
Le principe du triple impulseur de niveau à bulles est connu sans avoir besoin de consulter un schéma ; le vôtre n’est qu’une partie du plan P&ID, et on ne peut pas en déduire les conditions du triple impulseur. Trois impulsions : débit de vapeur, débit d’eau d’alimentation, niveau de liquide dans la cuve de vapeur. Voilà mon avis
Sur ce graphique, on trouve le débit de vapeur, le débit d’eau d’alimentation et le niveau du liquide dans la cuve à vapeur
Les trois impulsions désignent le niveau de liquide, le débit d’eau d’alimentation et le débit de vapeur produite. Le débit de vapeur produite est la principale variable d’perturbation mesurable, qui sert de signal de compensation feedforward et est superposé à la sortie du contrôleur principal pour réguler le débit d’eau d’alimentation. Lorsque Kn=0, il n’y a pas de compensation et le contrôle à trois impulsions devient un contrôle en cascade. Plus Kn est proche de 1, plus l’effet de compensation feedforward est important, et moins les perturbations affectent le niveau du liquide. Lorsque Kn=1, il y a compensation complète ; dans ce cas, une grande précision de mesure du débit de vapeur est requise. Les autres perturbations affectant le niveau du liquide sont éliminées par une commande en cascade. L’avantage du contrôle à trois impulsions réside dans une compensation feedforward des perturbations mesurables principales, permettant à le niveau de se stabiliser rapidement en cas de perturbation majeure. Cela ajoute cependant un instrument de mesure, ce qui entraîne des coûts supplémentaires en termes d’investissement et de maintenance, et introduit également le risque de défaillance de cet instrument dans le système de contrôle.
Si le réglage du PID est bon, le contrôle à trois impulsions reste satisfaisant, mais dans la pratique, afin d’éviter un fonctionnement en mode sec et de réduire les fluctuations, on utilise généralement un contrôle en cascade manuel ou basé sur le débit de niveau.
Le niveau de la cuve de vapeur est l’impulsion principale (variable principale), tandis que le débit de vapeur et de eau d’alimentation sont des impulsions secondaires. Lorsque le temps de séjour dans la cuve est court et que le « niveau d’eau faux » est grave, il est nécessaire d’introduire l’effet différentiel du signal de débit de vapeur. Ce signal différentiel doit être négatif afin d’éviter que, en cas d’augmentation ou de diminution soudaine de la charge, le niveau d’eau ne s’éloigne trop de la valeur réglée, ce qui pourrait provoquer l’arrêt de la chaudière.