La migration de portée du compteur doit-elle se faire dans la portée du compteur lui-même ? Ou a-t-il seulement besoin d'une sortie de 4 à 20 mA pour correspondre aux limites supérieure et inférieure ? Le concept de plage lui-même, la plage de mesure et la plage de migration de plage sont un peu confus, j'espère que vous pourrez me corriger.
La pression différentielle qui doit migrer est essentiellement utilisée pour mesurer le niveau de liquide et nécessite généralement une migration négative. Par exemple, la plage de niveau de liquide est de 0 à 100 kPa. Les pressions positives et négatives doivent être remplies de fluide d'isolation et l'instrument est installé sous le port de pression. Si la pression positive est faible, il y aura moins d’irrigation, et si la pression négative est élevée, il y aura plus d’irrigation. La valeur mesurée à ce moment doit donc être négative. Si la valeur mesurée à ce moment est de -50 kPa, alors votre plage de mesure doit être réglée sur -50-50 kPa. Si vous connaissez la densité du fluide d'isolation, vous pouvez également la calculer en fonction de la densité et de la hauteur de la plage de niveau de liquide avant l'installation.
Il doit s'agir d'une migration du côté des instruments. La plage de mesure de l'ordinateur hôte doit correspondre au côté de l'instrument. Que vous produisiez 4-20, 0-20 ou 1-5 V, tout dépend du signal de sortie.
La migration du transmetteur de pression différentielle, le nom officiel est migration zéro, signifie que lorsque le transmetteur de pression différentielle est à la position zéro à mesurer, lorsque la pression des deux côtés des chambres de pression positive et négative est inégale pour certaines raisons (telles que le remplissage de fluide d'isolation pour la mesure du niveau de liquide), le capteur subit une différence de pression non nulle et la sortie du transmetteur est non nulle (c'est-à-dire que le courant de sortie n'est pas de 4 mA). À ce moment, la position zéro est ajustée pour rendre la sortie nulle (c'est-à-dire que le courant de sortie est de 4 mA). Cette opération est appelée migration zéro (appelée migration zéro). Il est faux d’appeler migration de gamme. La portée de l'instrument est la portée. Il n'y a pas de migration. On ne peut parler que d'ajustement de portée et de modification de portée. Ce que l'on peut seulement dire ici, c'est la plage de migration nulle du transmetteur de pression différentielle. Quant à la plage de migration zéro d'un transmetteur de pression différentielle, elle dépend d'abord de la plage de pression que peut supporter le capteur (en particulier, lors d'une migration négative, la position zéro ne peut pas être inférieure à la limite inférieure de la plage de pression que peut supporter le capteur, et lors d'une migration positive, la position zéro ne peut pas être supérieure à la différence entre la limite supérieure de la plage de pression que peut supporter le capteur et la plage de mesure).
La plage de mesure du corps de l'instrument est migrée, 4-20 mA reste inchangé et la plage de mesure de l'ordinateur hôte est quelle qu'elle soit.
La plage de mesure correspond à la valeur de pression la plus élevée que le réservoir de stockage peut générer. Par exemple, un réservoir d'eau de cinq mètres peut générer une pression maximale de 50 kPa, et 50 est la plage de mesure. Modifiez ensuite la valeur correspondant à 4-20 en fonction du montant de la migration. Une fois le changement terminé, par exemple, il est de -13 à 37. La durée reste inchangée à 50
C'est-à-dire que lorsque le point zéro est décalé, il ne peut toujours pas être inférieur à la plage de mesure de l'émetteur et à la plage de mesure de l'instrument, n'est-ce pas ?