Problème de configuration du Nanjing Keyuan NT6000

2019-11-29View Original

Thread Content

Ce post a été modifié pour la dernière fois par dennyshen2549 le 29/11/2019 à 08:56. Je demande aux amis du forum : y a-t-il quelqu’un qui a utilisé le DCS NT6000 ? J’essaie de comprendre, mais je n’y arrive pas : pourquoi, une fois hors ligne, on ne peut plus voir ni le matériel ni la logique ? En y pensant, au début du projet, il n’y avait rien non plus. Faut-il donc travailler en ligne pour mener à bien un projet ?
Reply #22019-11-29
Lors de la programmation de ce système, chaque modification entraîne un enregistrement qui équivaut à un téléchargement du programme ; on peut ensuite lancer le logiciel de simulation pour travailler dessus
Reply #32019-11-29
En d’autres termes, il faut faire de la simulation dès le début du projet ?
Reply #42019-11-29
Pas besoin, il est possible de créer et de modifier des programmes hors ligne. Lorsque vous accédez à l’éditeur d’algorithmes, choisissez le mode hors ligne pour créer ou modifier un programme, puis choisissez le mode en ligne pour ouvrir le fichier d’algorithme modifié ; cliquez avec le bouton droit de la souris pour télécharger. Cet outil permet d’écrire et de télécharger les programmes page par page. Modifier un programme en ligne permet également de le télécharger page par page, sans affecter les autres pages du programme ; relativement parlant, modifier un programme en ligne est plus sûr
Reply #52019-11-29
Ce post a été modifié pour la dernière fois par dennyshen2549 le 29/11/2019 à 18:00. Voici la situation : j’ai un nouveau projet, et une fois le projet ouvert dans l’interface des ingénieurs, en mode hors ligne il n’y a pas d’informations relatives aux programmes ni au matériel. De plus, il n’y a pas de moyen d’ajouter du matériel, comme des cartes, et rien n’a été trouvé non plus dans les documents d’aide
Reply #62019-11-30
La configuration matérielle et la création des programmes logiques s’effectuent entièrement dans CCM Studio ; des documents correspondants sont disponibles en cherchant sur Baidu « Manuel d’utilisation NT6000 ControlX »
Reply #72019-12-01
Je comprends cela : lorsque le projet est hors ligne sur la station d’ingénieur, on ne peut pas trouver les informations sur l’état du matériel ni la logique, ce qui n’est visible qu’en ligne. Je me demande alors, au moment où le projet a été configuré pour la première fois, le DPU n’étant pas encore connecté, comment s’y prenait-on avec un projet hors ligne ?
Reply #82019-12-01
Créer un nouveau réseau – Créer un DPU – Il y a un bouton droit de la souris dans la fenêtre qui permet de configurer et d’ajouter des modules, je ne me souviens pas précisément – Faire un double-clic sur le DPU pour choisir le mode hors ligne – Entrer dans le logiciel CONTROL X – Trouver la boîte à outils – Ajouter DPU\TASK dans SH0001, il faut consulter le manuel pour les détails – Ajouter ensuite un réseau de bus et des modules. PS : La configuration matérielle, etc., doit être écrite soi-même ; c’est différent des autres DCS nationaux. J’ai déjà utilisé V3A, je ne connais pas les détails ultérieurs, il faut encore consulter le manuel correspondant ; le style général ne devrait pas changer beaucoup
Reply #92019-12-02
Ce post a été modifié pour la dernière fois par dennyshen2549 le 2/12/2019 à 08:34. C’est l’IDE ouvert dans le projet original
Reply #102019-12-02
Une fois ouvert hors ligne, c’est ainsi qu’il s’affiche
Reply #112019-12-06
La connexion matérielle est faite, il ne reste plus qu’à configurer
Reply #122019-12-09
Oui, c’est aussi une méthode, mais les conditions sont limitées : on ne peut la mettre en œuvre qu sur place, impossible de le faire en dehors
Reply #132019-12-09
Alors, mettons ça en pratique, c’est mieux que de travailler dans l’isolement
Reply #142019-12-09
C’est pour ça qu’il faut chercher un logiciel DPU virtuel
Reply #152019-12-09
De plus, lors du développement d’un projet, il n’est pas possible d’être connecté au boîtier en permanence ; cela ne se fait que pendant les tests
Reply #162020-04-03
Ce post a été modifié pour la dernière fois par bbs662 le 3-4-2020 à 16:10. Il semble que la configuration du système NT6000 v4 de Ke Yuan soit encore trop complexe par rapport aux autres systèmes nationaux ; son entretien quotidien est également fastidieux. Il faut effectuer régulièrement des sauvegardes des fichiers de projet, télécharger et sauvegarder un par un les programmes de base, faire des sauvegardes séparées pour la configuration de la communication avec des tiers, ainsi que des sauvegardes de la base de données historique. Les journaux du système doivent être nettoyés périodiquement, sinon, après quelques années d’utilisation, les fichiers de journaux et d’alertes rempliront tout l’espace disque (ce qui dépend bien sûr de la taille du projet et du nombre d’alertes). Ce nettoyage doit être effectué station par station. Outil d’édition de rapports très peu convivial pour les ingénieurs : en cas de bug, il n’y a pas d’autre solution que de supprimer le rapport et de le recréer. De plus, il est impossible de copier-coller des cellules provenant d’un rapport existant dans un nouveau rapport. Si les modèles utilisés pour l’édition des images ne sont pas uniformes, cela créera de nombreux problèmes pour ceux qui s’occuperont de leur maintenance par la suite, ce qui dépend entièrement de l’attitude de l’ingénieur lors de la configuration. Lorsque vous examinez la logique de base, vous ne savez pas quels éléments en font partie sont utilisés dans l’affichage, et vous ignorez également quel pin de certains blocs est référencé par d’autres parties. Ce système présente trop de hasard et de liberté ; l’absence de contraintes entraîne plutôt une fragmentation de la configuration ultérieure. C’est un cauchemar pour les gardiens. Il est également peu pratique de mettre à jour les images quotidiennement ou d’ajouter des points de données au catalogue historique. Si vous ne modifiez que la connexion d’une variable dans une seule des dizaines d’images, alors félicitations : vous devrez télécharger l’intégralité du fichier du projet, même si seules de petites modifications ont été apportées. Pour ajouter une courbe de variable, vous pouvez le faire depuis la gestion de la table des points, et vous pouvez également y ajouter des alertes sonores ainsi que définir des zones d’alerte. Cependant, lorsque vous souhaitez définir la plage pour ce point de variable, vous verrez qu’il est gris, gris, gris, et donc impossible à modifier ! ! ! À ce moment-là, j’ai vraiment envie de maudire quelqu’un, mais bon, il faut garder son calme. Il vaut mieux exporter correctement le tableau des points, modifier la plage de mesure, puis l’importer à nouveau. Il y a des variables, des unités et des champs ; je les ai ajoutés, mais putain, ils ne s’affichent pas dans la courbe historique. Il n’y a pas de fonction pour afficher les unités. C’est agaçant, non ? En ce qui concerne les courbes historiques, il est assez simple d’en ajouter, mais lorsque vous devez en supprimer, vous constaterez que l’opération est vraiment très fastidieuse, surtout lorsqu’il s’agit de comparer des courbes, car il faut constamment les supprimer puis les ajouter à nouveau. Vous devez mémoriser le nom d’une variable. Désolé, il se peut que ce soit une séquence de caractères contenant des lettres et des chiffres ; même lorsque quelqu’un écrit cette variable, vous ne pouvez pas deviner ce qu’elle représente. Cependant, vous pouvez voir de manière intuitive à quelle station se trouve ce point, sur quelle page logique, et à quelle position. Donc à ce moment-là, vous allez allumer l’ordinateur, trouver ce site, cette page logique, et en voyant ce point, oh, zut, c’est bien vous. .
Reply #172020-04-03
Le plus frustrant, c’est que pour les projets hors ligne, on ne peut absolument pas voir la logique, à moins d’avoir un simulateur
Reply #182020-05-07
Comment ça se passe maintenant ? Avant, je pouvais ouvrir les projets sauvegardés dans mon propre ordinateur portable pour en examiner la logique. Cependant, j’ai rencontré aujourd’hui le même problème que vous, je ne sais pas quel étape manque
Reply #192020-05-07
Comment ça se passe maintenant ? Avant, je pouvais ouvrir les projets sauvegardés dans mon propre ordinateur portable pour en examiner la logique. Cependant, j’ai rencontré aujourd’hui le même problème que vous, je ne sais pas quel étape manque
Reply #202020-06-24
Excusez-moi, le DCS de Keyuan est lent, les mises à jour des données visuelles sont irrégulières, il y a des freezes toutes les quelques secondes, mais le ping fonctionne bien

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.