Y a-t-il quelqu’un de compétent qui pourrait trouver une bonne solution au problème ? La vanne est maintenant isolée thermiquement, mais elle gèle quand même. Avec le temps, le levier de la vanne risque de se figer ! !
Est-ce que c’est à cause d’une mauvaise isolation ? Ici, même avec de l’éthylène à une température encore plus basse que la vôtre, il gèle aussi ; cela peut endommager la partie allongée, mais pas les racines. En général, ce n’est pas un gros problème, le gel est tout à fait normal.
C’est que l’isolation n’a pas été bien faite. Est-il vrai qu’il vaut mieux faire appel à un fabricant spécialisé dans l’isolation thermique ? Pour les vannes à basse température, on choisit généralement celles à col long. Si la perte de chaleur n’est pas grave, même en cas de gel, cela n’affectera pas le rembourrage et l’utilisation restera possible.
Ce n’est pas grave, tant que la vanne est bien choisie — il s’agit généralement d’une vanne à col long pour basses températures — la formation de glace est normale et n’affecte généralement pas son utilisation.
Surtout, si on ne nettoie pas d’ici quelques jours, le levier de la vanne va geler ! ! !
L’isolation thermique s’étend jusqu’à la vanne supérieure ; si on ne nettoie pas la vanne dans quelques jours, elle va geler ! !
Il est donc conseillé de démonter la vanne, d’attendre que la glace fonde, puis de faire appel à quelqu’un qui connaît l’isolation pour isoler la vanne. En général, le levier de la vanne ne gèle pas. Il est conseillé de changer le joint d’étanchéité ; y a-t-il une fuite quelque part dans le manchon d’étanchéité ?
Eh bien, je vais d’abord essayer de changer le rembourrage pour voir. Si ça ne marche pas, j’essaierai d’utiliser du ruban adhésif en mousse pour voir l’effet.
Le ruban adhésif à mousse ne devrait pas fonctionner : à de telles températures basses, il deviendra cassant et sera donc inutilisable
Pour le projet de rénovation que nous avons mené chez Sinopec, le fluide utilisé pour les vannes était de l’oxygène liquide ; elles sont en service depuis deux ans et ne présentent actuellement aucun problème. Ta vanne n’a pas une structure correcte, n’est-ce pas ? Envoie une photo pour voir
Connecter un tuyau temporaire dépressurisé, souffler sans arrêt
Isolation thermique avec chauffage par vapeur, pour éviter tout gel : lol
La vanne gèle, tu la serres dans tes bras pour lui donner de la chaleur et la réchauffer ..........{:2_42:}
Ce post a été modifié pour la dernière fois par sagesse GE le 16/12/2019 à 16:24. 1. Les vannes à basse température utilisent des couvercles de vanne étirés ; il est normal que cette partie gèle partiellement, tant que la zone du manchon d’étanchéité ne gèle pas et que la température est conforme aux exigences. La fonction propre du couvercle de vanne à extension est d’échanger de la chaleur avec l’environnement, afin d’empêcher que le froid ne parvienne dans la zone du bouchon de remplissage ; par conséquent, un couvercle de vanne à extension n’a pas besoin d’être isolé thermiquement, tandis que le corps de la vanne lui-même doit l’être. 2. Le manuel des vannes de contrôle FISHER (cinquième édition) contient une description concernant les couvercles de vanne étirés : comme de la glace peut se former sur la vanne par temps froid, le joint devient un facteur à prendre en compte dans de telles conditions. L’humidité atmosphérique se condense sur les surfaces plus froides ainsi que là où la température de surface est inférieure au point de congélation, formant une couche de givre. À mesure que cette couche de givre ou de glace se forme sur les surfaces du couvercle et du levier de la vanne de régulation, le levier est actionné par l’actionneur ; la couche de givre présente sur le levier est alors tirée vers le joint d’étanchéité, ce qui provoque sa déchirure et perturbe ainsi l’étanchéité. La solution consiste à utiliser un couvercle de vanne extensible, afin que la zone du manchon de la vanne de contrôle soit chauffée par la température ambiante, empêchant ainsi la formation de givre sur le levier de vanne et dans la zone du manchon. La longueur du couvercle de valve de type allongé dépend des températures et des exigences d’isolation pour l’application. Plus la température d’utilisation est basse, plus le couvercle de valve allongé requis est long.