Nous utilisons un DCS centralisé ; il y a un moteur dans l’atelier, pour lequel une alarme de courant élevé a été configurée en fonction des exigences. Ce moteur est utilisé de manière intermittente, et une alarme de courant se déclenche lors de son démarrage, avant de revenir à la normale quelques secondes plus tard. Y a-t-il un moyen de masquer cet avertissement inutile ?
Personnellement, je trouve que c’est compliqué. Il faut mettre un délai, mais si la police arrive ensuite et que vous bloquez tout pendant un bon moment, cela crée plutôt des problèmes. Si le démarrage est direct, une forte courant de démarrage est normale, tout comme l’alarme.
Envisager la solution du 2e étage, en tenant compte des préoccupations du 3e étage. Ajouter le démarrage du DO (s’il existe) à la logique de retard. En l’absence de DO, on utilise DI. On peut déterminer s’il s’agit d’une alarme de courant qui vient de se déclencher, ou si elle fonctionne déjà depuis un certain temps.
Merci, je n’avais jamais eu affaire à cela auparavant. Aujourd’hui, j’ai demandé à notre ingénieur en instrumentation d’ajouter un délai de 10 à 15 secondes ; il a dit qu’il était impossible d’installer une alarme avec délai dans le canal, et qu’il fallait le faire en écrivant un programme. Il a également suggéré que si l’écriture de programmes affectait les paramètres d’alarme dans le canal, on ne savait pas comment y remédier pour l’instant.
Le moteur doit disposer dans la salle de distribution d’un dispositif de protection qui permet d’augmenter la limite du courant de démarrage. Il faut cependant vérifier la cause, examiner les documents de fabrication du moteur, ou demander à l’usine du moteur quelle est la valeur maximale pouvant être ajustée.
Pour le démarrage, écrivez quelques lignes de code simple......... En écrivant du code, comment cela peut-il « affecter les paramètres d’alarme dans le canal » ? , ça ne coulera pas ......