Problème des compteurs dans le système SIS

2019-12-05View Original

Thread Content

Récemment, lors du démarrage d’un équipement, la situation suivante s’est produite : le moteur s’est mis en marche avant de s’arrêter immédiatement. Une vérification dans le SOE a révélé une valeur fausse pour le compteur de démarrage après que le moteur ait fonctionné, ce qui a déclenché une interconnexion de sécurité. Il a fallu 20 minutes pour pouvoir redémarrer l’équipement. Dans le diagramme logique, après que le signal du moteur entre dans le compteur, le signal de sortie entre dans le système d’interblocage de l’équipement. Quelqu’un pourrait-il expliquer comment fonctionne ce compteur ? Que représentent les différents points dans le compteur ?
Reply #22019-12-05
Je suppose que la fonction de ce compteur est de compter chaque fois que le moteur démarre ; lorsqu’il atteint 3, il émet un signal 0 pour arrêter le moteur, et après 20 minutes, il émet un signal 1. Lors du redémarrage, le compteur recommence à compter à partir de 0. Dans le compteur, st représente le nombre de fois défini, timer représente le temps de limite, ct est le comptage, td est la mesure du temps, in est le signal d’entrée, rts est le signal de sortie. C’est bien ça ?
Reply #32019-12-05
Faites un double-clic pour ouvrir ce bloc, vous verrez bien Un système qui semble être TRICON.
Reply #42019-12-05
Regardez les fonctionnalités du module ST_COUNTER en F1

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.