Demande d’aide : Comme indiqué sur la figure ci-dessous, il serait possible de dégager une zone sur le côté droit du coffret de distribution. Les câbles d’alimentation du moteur pourraient être placés dans la zone plus grande à gauche (le moteur a une tension de 380 V, une puissance de 110 kW et un courant nominal de 200 A). Les câbles des instruments pourraient quant à eux être placés dans la petite zone située à droite (ces câbles servent aux capteurs de température et de vibration). Je me demande si cela est réalisable. S’il ne s’agit pas d’un signal analogique, est-ce que ça pose aussi un problème ? Y a-t-il des normes pertinentes ? Tout d’abord, merci à tous.
La température et les vibrations sont sujettes à des perturbations ; votre câble d’alimentation transporte un courant trop élevé, ce qui n’est pas possible.
Voir la norme HG/T20512-2014, page P294
Il vaut mieux ne pas faire ça, sinon ce sera très compliqué par la suite.
Non, l’électricité forte et l’électricité faible doivent être séparées, ainsi que l’alimentation électrique et les signaux. Vérifiez les normes par vous-même.
Non, l’électricité forte et l’électricité faible doivent être séparées, de même que l’intrinsèquement sûr et le non intrinsèquement sûr
Les deux doivent être suffisamment éloignés pour éviter les interférences
Peu importe le projet et le propriétaire ; si les câbles analogiques sont à paire torsadée à double écran, il n’y a pas de gros problème.
Cette température et cette sonde à tête vibrante sont utilisées pour l’interblocage, n’est-ce pas ? Tout d’abord, les normes ne suffisent pas ; ensuite, il ne faut pas avoir de mentalité de chance en ce qui concerne les systèmes interconnectés.
Ce post a été modifié pour la dernière fois par Hariky le 11/12/2019 à 21:25. C’est impossible ; voir le tableau annexé, il est question de l’écart entre les câbles, mais en réalité, c’est l’écart entre les plateaux qui doit être pris en compte. Car dans le plateau, les câbles ne sont pas fermement attachés d’un côté. De plus : les signaux en mV provenant de la salle des signaux de vibration sont susceptibles d’être perturbés.
Il existe des règles qui régissent de telles situations ; l’essentiel, c’est que la distance entre les uns et les autres soit suffisante, ce qui ne pose pas de problème.
Si les signaux analogiques sont tous blindés, ils peuvent être regroupés sans grand impact