Un schéma logique nécessite-t-il des plans établis par un bureau d’études ?

2019-12-10View Original

Thread Content

Pour un nouveau projet de chimie, quels plans le bureau d’études doit-il fournir en ce qui concerne les instruments et le DCS ? Y a-t-il encore des schémas logiques à faire établir par l’agence de conception ? Y a-t-il des exigences obligatoires dans cette partie ?
Reply #22019-12-10
Le tableau des données du instrument, les valeurs de seuil d’alarme haute/basse pour les systèmes DCS et SIS, les valeurs de verrouillage, le schéma logique du verrouillage : tout cela doit être fourni par l’agence de conception
Reply #32019-12-11
On n’a jamais entendu dire que les projets de chimie produisaient des diagrammes logiques ; aucun bureau d’études en chimie ne le fait. Arrêtez de vous tromper : au maximum, on obtient des diagrammes de logique d’interblocage, des diagrammes de contrôle de circuits complexes et des diagrammes de contrôle séquentiel.
Reply #42019-12-11
Merci, c’est juste que je me sens inexpérimenté, c’est pour ça que je demande ! Selon ce que vous dites, le schéma de logique d’interblocage doit quand même être établi par l’institut de conception, n’est-ce pas ?
Reply #52019-12-11
Dernière modification de ce post par sagesse GE le 11/12/2019 à 13:29 : 1. Dans les spécifications relatives à la conception détaillée des installations pétrochimiques SHSG-053-2011 : 8 instruments – éléments à fournir par l’entreprise spécialisée dans la conception d’instruments. 2. Puisqu’il s’agit de lancer un nouveau projet, il convient de se référer aux normes et règlements, ainsi qu’aux documents de gestion de projet. A. La construction d’un projet comprend cinq étapes : l’ingénierie consultative, la conception du projet, l’approvisionnement, la réalisation des travaux et la mise en service du projet. B. La conception d’un projet d’ingénierie peut être divisée en au maximum six étapes : conception du package de procédés, conception globale, conception préliminaire (FEED), conception de base, conception détaillée et conception des plans d’exécution. Essayez de vérifier les exigences normatives pour chaque étape. Mieux vaut compter sur soi que chercher de l’aide ailleurs.
Reply #62019-12-11
Il faut absolument un schéma logique ; sinon, on construit un dispositif dont on ne sait pas comment le contrôler, à quoi bon alors ?
Reply #72019-12-12
J’ai travaillé dans le domaine du design pendant onze ans ; les conceptions des nouveaux équipements étaient toujours réalisées par l’agence de conception. À part pour certains projets de modernisation, parfois les fabricants d’équipements fournissaient eux-mêmes les schémas logiques, alors nous nous contentions de ne pas créer de nouveaux schémas et procédions à la construction en suivant les documents fournis par le fabricant.
Reply #82019-12-13
On peut le faire ou ne pas le faire, cela dépend de la manière dont le contrat est rédigé. Parfois, même si l’agence de conception fournit un schéma logique, les techniciens du fabricant DCS ne le consultent pas nécessairement lors de la mise en place du système ; ils demandent au maître d’ouvrage une version écrite des instructions de synchronisation, afin de configurer la synchronisation en fonction du système
Reply #92020-08-10
La profondeur de conception du diagramme de logique d’interblocage inclut cela. Un autre bureau d’études doit certainement le fournir ; actuellement, les exigences en matière de sécurité chimique sont très strictes, et de nombreuses inspections exigent que cela soit fourni, ainsi que des archives de mise en service. Beaucoup de rapports de conception présentent des relations logiques peu claires, exprimant seulement une idée générale. De nombreux grands bureaux de conception à l’étranger, ainsi que d’excellents bureaux en Chine, peuvent fournir des résultats très précis : par exemple, DCS utilise une logique positive avec déclenchement à 1, plusieurs conditions sont reliées par OR, il y a aussi réinitialisation et bypass ; SIS, quant à lui, utilise une logique négative avec déclenchement à 0, des opérations AND, ainsi que la récupération du bit inverse. Dans de nombreux bureaux d’études, la logique DCS et SIS est conçue de la même manière. Les fabricants de systèmes, ayant beaucoup d’expérience, savent ce que cela signifie ; ils peuvent la mettre en œuvre, mais la logique d’interblocage doit impérativement être prévue. Les exigences en matière de vérification de sécurité sont irréalistes ; il ne suffit pas que le processus et le fabricant communiquent entre eux.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.