Parlez-moi des spécifications utilisées pour les câbles d’instruments de 4 à 20 mA chez vous. Quelqu’un a-t-il utilisé le câble ZR-KVVPR pour des instruments ? Comment se comporte-t-il en usage ?
Ici, nous utilisons tous des câbles de signaux pour instruments en ZR-KVVRP, avec des sections de 2*1,5, 3*1,5 et 8*1,5, y compris pour les systèmes DCS et SIS. Nous n’avons jamais utilisé KVVPR, mais le K correspond à la série des câbles de commande ; s’il s’agit de câbles souples blindés, ils devraient être identiques au KVVRP. La numérotation des modèles chez certains fabricants de câbles est plutôt chaotique
La question du posteur revient à ne rien dire, impossible de répondre ! Le choix du câble doit tenir compte de nombreux facteurs tels que la distance de transmission, l’environnement anti-explosion, les exigences de protection contre l’incendie, les exigences en matière de réactance capacitive et inductive, ainsi que les conditions du trajet du câble.
KVVPR est à blindage total, KVVRP est à blindage partiel, il y a une petite différence
Le KVVRP que nous avons acheté est entièrement blindé. Je ne connais pas le KVVPR. J’ai vu des câbles informatiques à double blindage, mais je n’ai jamais utilisé de câble de commande
En usage normal, un câble de 1,5 mm² RP1.5 suffit
DDZC-DJYP3VP3(B), YP, VP, etc., on a du mal à faire la différence.
Pour le DJYVP standard 1*2*1,5 mm2, celui nécessitant des propriétés ignifuges est de type ZR ; pour celui résistant aux hautes températures, il s’agit d’un modèle spécial
Faible émission de fumée et faible teneur en halogènes, ignifuge, cœur en cuivre à multiples brins torsadés, isolation en polyéthylène, gaine en PVC, enveloppement avec bande composite aluminium/plastique, blindage partiel/global, câble intrinsèquement sûr DCS
Ce post a été modifié pour la dernière fois par gaiyin47 le 23/04/2021 à 11:13 : câble souple (R) avec gaine de protection (P) pour contrôle ignifuge (ZR) – ZR-KVVPR ; ce modèle convient parfaitement. Les fils monopaires sont généralement de type 2*1,5, 3*1,5, avec des diamètres de 1,0 mm² et 1,5 mm², en fonction de la distance entre les postes. En général, pour une distance de plus de 200 mètres entre l’usine et le lieu d’utilisation, 1 mm² suffit. Il vaut mieux utiliser 1,5 mm² : l’impédance est plus faible et la chute de tension est moindre. Ne vous souciez pas du modèle du câble, il est différent chez chaque fabricant. Formulez votre demande pour que le fabricant vous énumère les modèles.
Ce post a été modifié pour la dernière fois par hfrs le 23-04-2021 à 13:09 afin de vous expliquer que KVVP correspond à des conducteurs de catégorie un ou deux, tandis que KVVPR correspond à des conducteurs de catégorie cinq ou six. Le câble KVVP ne possède pas de torsade, seulement un blindage global ; il peut être utilisé pour de courtes distances ou là où les interférences électromagnétiques sont faibles. Pour de longues distances ou en cas de fortes interférences électromagnétiques, il est recommandé d’utiliser un câble à double paroi torsadée, car la torsade permet de réduire les interférences électromagnétiques. Un autre point : KVVRP et KVVPR sont la même chose ; peu importe la manière dont on l’écrit, les usines de câbles ne fournissent qu’un seul câble à blindage total.
Oui, pour les câbles non multipaires, plusieurs P signifient tous un blindage unique ; ce n’est que pour les câbles multipaires qu’il y a un blindage global + des blindages partiels.
Il en va de même pour les multiples fils : une seule paroi totale.
Pour mes projets, les câbles multipaires sont tous en configuration écran séparé + écran principal, DJYPVP
Qu’en est-il des câbles KVVP et KVVPR ?
Les câbles de signaux des instruments doivent être du type DJYVP, tandis que pour les signaux de commande des pompes, on recommande le type KVVP.
Une partie des câbles que nous utilisons est de ces types