Le flotteur du DLC3000 maintient un courant de sortie constant lors de l’étalonnage au zéro

2019-12-21View Original

Thread Content

Ce post a été modifié pour la dernière fois par h2o0 le 21/12/2019 à 15:40 concernant le niveaumètre à flotteur de Fisher, modèle DLC3000. Ce qui est mesuré, c’est le niveau du liquide ; le milieu est l’eau. Lors de la calibration, un problème est survenu : en vidant le niveau du liquide et en calibrant zéro avec HART, l’écran 475 a indiqué que la mise à zéro avait réussi, et la valeur de courant affichée était de 4,0 mA. Cependant, en débranchant le fil et en y connectant un multimètre, le courant mesuré est toujours de 7,3 mA. Après remplissage au niveau maximal, on calibre la plage ; le multimètre indique alors un courant de sortie de 15 mA. Chers amis, est-ce que vous avez déjà rencontré cette situation ?
Reply #22019-12-23
C’est un peu compliqué, je soupçonne que le multimètre a un problème. Essayez-en un autre ? ? 2. La plage de mesure du niveau est-elle correctement réglée ?
Reply #32019-12-23
Ce type de problème doit être analysé principalement sur place, en fonction de la réalité.
Reply #42019-12-23
Le multimètre a un problème, essayez-en un autre.
Reply #52020-02-26
Il y a un bouton interrupteur en dessous de la en-tête, l’avez-vous actionné ? Ce bouton CAL ! Regarde bien
Reply #62020-03-25
J’ai déjà rencontré ce cas : après la mise à niveau 475, lors de la vérification, une option indiquant si la sortie de courant suit les variations du niveau est affichée, nécessitant une confirmation de la part de l’opérateur.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.