Peut-on installer un bouchon sur la vanne de décharge du niveaumètre à flotteur magnétique à haute pression ? Si un bouchon est installé et que le réservoir en bas de la vanne fuit, est-ce dangereux de le retirer ? Y a-t-il des normes pertinentes ? Merci aux experts pour leurs conseils
Il faut utiliser un bouchon à tige intérieure. Exigences en matière de sécurité et d’environnement. Ne serrez pas trop fort, détendez un peu. S’il y a une fuite, on peut la voir normalement.
Conformément aux exigences de la norme GB50160-2008, toutes les vannes de décharge des mélanges inflammables doivent être équipées d’un bouchon ou d’un obturateur en fil. Il faut tout serrer. Quant aux inquiétudes concernant les émissions, n’y a-t-il pas une vanne juste devant ?
En plus de la vanne de base, il y a aussi une vanne de décharge, puis le bouchon en fil ; il ne peut pas arriver que les deux vannes ne puissent pas être fermées, n’est-ce pas ?
Le bouchon en soie est très petit, il ne reste pas beaucoup de fluide entre lui et la vanne de base ; il suffit donc d’être prudent lors du démontage.
Ce post a été modifié pour la dernière fois par hfrs le 23/12/2019 à 16:17. Des bouchons sont conçus pour n’importe quel type de support, sans coût supplémentaire ; on ne les démonte pas en cas de haute pression.
Installation requise; Évacuer complètement les eaux usées, suivre les procédures opérationnelles lors des inspections et réparations ;
Conformément aux exigences de la norme GB50160, afin d’éviter toute fuite de matières combustibles due à des fuites internes des vannes !
Ici, c’est un empilement serré, en principe on ne peut pas installer de bouchon