Ce post a été modifié pour la dernière fois par lww012800 le 26/12/2019 à 17:24. Comme le montre la figure, l’acrylonitrile en phase gazeuse est refroidi pour devenir liquide avant d’entrer dans le réservoir. Pour le niveau de liquide, on utilise un capillaire, mais comment procéder à son installation ? Mon schéma est identique au schéma original du PID.
Frérot, l’avatar c’est la porte de l’université, ce n’est pas le point clé
Ce fil devrait être un signal, et non un capillaire, n’est-ce pas ?
J’ai regardé la légende, c’est un capillaire, et les lignes de signal non plus ce n’est pas ça
Ce diagramme devrait être un PFD ; il devrait y avoir des instruments liés au LT du réservoir à cet endroit, près de l’échangeur de chaleur. Mon avis personnel est que c’est un compteur de débit.
Ce que je regarde, c’est le PID, j’ai vérifié à plusieurs reprises
Regarde quand même, consulte les schémas pour voir ce que représente ce tronçon de ligne. Il s’agit bien d’une représentation du câble de signalisation d’un instrument, et non d’un tuyau quelconque. S’il s’agissait vraiment d’un tuyau, sa position réelle lors de l’installation ne serait pas non plus comme ça. Légende des symboles de l’image. À titre de référence.
Cette illustration manque encore de beaucoup de choses ; ce fil devrait être connecté à une vanne de contrôle pour que cela ait du sens. La quantité de matière première est contrôlée en fonction de la hauteur du niveau du liquide. (Ce n’est qu’une supposition) À titre indicatif.
Une seule illustration peut en dire long ; il est conseillé d’apprendre par soi-même hg20505 et le manuel d’installation des instruments
Ce post a été modifié pour la dernière fois par qugd le 26/12/2019 à 17:17. Il n’y a aucun problème avec cette image. Le capillaire sert à transmettre la pression ; il transforme la pression du fluide entrant en pression de la phase gazeuse dans la partie supérieure du réservoir (valeur réelle légèrement plus élevée). La partie haute du niveau d’eau est connectée à la phase liquide du réservoir, de sorte que la pression dans cette partie haute est égale à la pression de la phase gazeuse + la pression à un niveau liquide donné. La différence de pression ainsi générée correspond à la pression à ce niveau liquide donné, qui peut ensuite être convertie en niveau d’eau. Le propane entrant est liquéfié dans un réfrigérateur ; le propane liquide ainsi obtenu peut entrer automatiquement dans le réservoir sous l’effet de la pression du gaz et de la pression relativement élevée de la colonne de liquide dans les tuyaux.
Grand dieu, pourquoi a-t-il choisi de le configurer de cette manière ? Y a-t-il un problème à le configurer comme d’habitude ? C’est juste le processus de transformation du fluide à la sortie du compresseur de la pompe à chaleur
Il s’agit de gaz liquéfié ; l’équilibre de pression des deux phases à l’intérieur du réservoir est essentiellement identique à la pression du matériau d’entrée ainsi qu’à celle du processus de liquéfaction. La pression de la phase gazeuse mesurée sur la ligne d’alimentation est approximativement égale à la pression de la phase gazeuse en équilibre au-dessus du réservoir. Ainsi, il n’est pas nécessaire de percer des orifices de surpression distincts sur le réservoir ; percer des orifices supplémentaires sur un réservoir à pression à basse température est très peu judicieux.