Lorsque la valeur est inférieure à 20 mA, le contrôle de station ajoute un signal de 0,08 mA

2020-01-03View Original

Thread Content

Ce post a été modifié pour la dernière fois par hkhl le 3/1/2020 à 23:36. Il s’agit d’un débitmètre à vortex, où 4~20mA correspond à 0~100 t/h. Lorsque le procédé cesse de fonctionner, le débitmètre affiche un débit nul, mais le système de contrôle de la station indique 0,5 t/h ; à ce moment-là, le courant mesuré au niveau du débitmètre est de 3,98 mA. Envoi de signaux analogiques pour les tests, les données sont les suivantes : Lorsque 4 mA est envoyé, le panneau de contrôle affiche 0,5 t/h, ce qui représente 0,5 t/h en trop. Lorsque 12 mA est envoyé, le panneau de contrôle affiche 50,5 t/h, soit encore 0,5 t/h en trop. Lorsque 18 mA est envoyé, le panneau de contrôle affiche 88 t/h, avec toujours 0,5 t/h en trop. Lorsque 20 mA est envoyé, le panneau de contrôle affiche 100 t/h, ce qui est normal. Il semble que, pour des valeurs inférieures à 20 mA, le panneau de contrôle affiche constamment une valeur supérieure de 0,08 mA... Quel est le problème ? Comment y remédier ? Merci !
Reply #22020-01-04
“La linéarité du « contrôle en station » est mauvaise : il y a un décalage nul ainsi que des points de inflexion. Donnez à nouveau un signal de 19 mA et voyez quel est le décalage du débit, identifiez le point de inflexion. Ensuite, on trace les courbes d’entrée et de sortie, puis on écrit quelques lignes de code pour traiter ces courbes : correction du décalage zéro en effectuant d’abord une correction de translation, correction du décalage en haut des points de virage, puis une correction proportionnelle. 。 。 C’est prêt ! Envoie-moi un cadeau en argent, hein, ne profite pas sans rien donner. {:2_42:}
Reply #32020-01-04
J’ai soudain envie de créer un groupe WeChat pour répondre aux questions liées aux instruments de mesure : on reçoit d’abord des enveloppes rouges avant de répondre aux questions. Haha, qu’en pensez-vous ? 。 。 Les singes rient, {:2_42:} {:2_40:} {:2_45:} {:2_30:} {:2_37:} {:2_36:} .
Reply #42020-01-04
Je quitte temporairement les lieux, je vous répondrai dès que j’aurai des nouvelles. Je vous serais également reconnaissant aux autres experts qui ont rencontré ce phénomène de bien vouloir partager leurs conseils :handshake
Reply #52020-01-04
Zhu Ge est toujours aussi enthousiaste : lol
Reply #62020-01-09
Le compteur de débit devrait disposer d’une option de courant de réglage ; consultez le manuel
Reply #72020-01-09
Vérification de la barrière de sécurité (si disponible), changement de canal, vérification des paramètres de configuration du système de contrôle, déconnexion du câble, envoi direct d’un signal depuis la station de contrôle pour vérification
Reply #82020-01-13
Les canaux de mesure du système de contrôle en station ne sont pas précis ; on peut procéder à leur calibration, et si cela ne fonctionne pas, il faut les remplacer. C’est généralement ainsi que le DCS fonctionne

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.