Selon l’inspection des experts, pour le tronçon de câble qui sort du conduit anti-explosion jusqu’aux équipements électriques et instrumentaux, un tuyau anti-explosion doit être utilisé ; en revanche, s’il s’agit d’un câble blindé, ce tuyau n’est pas nécessaire. D’après les plans d’installation que j’ai vus, il n’est pas spécifiquement indiqué que les câbles doivent être blindés. Je pense qu’il suffit de sceller les connecteurs électriques avec des joints anti-explosion et de boucher les orifices des gaines de câblage ; il n’est pas indispensable que les câbles soient blindés. Y a-t-il des directives pour la citation normée ?
Reply #22020-01-09
L’armure s’utilise généralement pour le câblage enterré, n’est-ce pas ? Pour la sortie du tube de guidage, on peut utiliser des manchons de protection ou de la pâte ignifugee (dans le cas où aucun tube flexible n’est utilisé) ; à l’extrémité du dispositif de mesure, on utilise des connecteurs pour câbles ignifuges ; Si l’on utilise un tuyau flexible, il faut ajouter une boîte de passage avec un T pour le câble, la connecter au tuyau flexible, puis la relier à l’instrument. Il est dans le dernier catalogue d’installation. L’un est continu, l’autre est discontinu.
Reply #32020-01-09
En général, dans les environnements explosifs, on utilise des flexibles résistants aux explosions pour les connecter
Reply #42020-01-09
Notre usine a subi de nombreuses inspections de sécurité, et il y a beaucoup de points qui nécessitent des corrections. Lors des travaux de rectification ultérieurs, de nombreuses normes ont également été consultées, et la plupart étaient conformes aux exigences. J’ai l’impression que, de nos jours, les experts considèrent que tout élément qui peut être ajouté ou non doit être ajouté, mais en général, ceux qui peuvent être ajoutés ou non lors de la conception ne le sont pas. Cela pourrait être lié à la situation actuelle en matière de sécurité dans l’industrie chimique ; en général, les règles y sont très strictes. Il est recommandé de procéder aux corrections conformément aux avis des « experts ».
Reply #52020-01-09
Une utilisation correcte des fils à tête de Golan et des gaines en plastique permet d’atteindre pleinement les exigences anti-explosion. Il n’y a pas d’obligation d’utiliser des câbles blindés. Les exigences spécifiques peuvent être consultées dans la norme nationale GB 3836.15-2000 « Équipements électriques pour environnements à gaz explosifs – Partie 15 : Installation électrique dans des zones dangereuses (à l’exception des mines de charbon) »
Reply #62020-01-09
Pour les câbles d’instruments à distance dans les zones à risque d’explosion, si des câbles non blindés sont utilisés, ils doivent être connectés par des tuyaux flexibles résistants aux explosions ; si des câbles blindés sont utilisés, il s’agit de connecteurs blindés résistants aux explosions.
Reply #72020-01-09
Cette norme, pourriez-vous me la dire ?
Reply #82020-01-10
Dans les zones à risque d’explosion, les câbles blindés peuvent être posés directement, avec des connecteurs étanches anti-explosion à l’extrémité d’alimentation ; en l’absence de blindage, un gaine de protection doit être ajoutée, et l’extrémité de la gaine doit être scellée avec un tuyau flexible étanche, de manière à ce que le câble ne soit jamais exposé
Reply #92020-01-10
Si le câble ne peut pas être exposé, les câbles non blindés dans les zones anti-explosion posés dans des gaines en échelle fuient tous, comment expliquer ça, hehe !
Reply #102020-01-10
Quel rapport y a-t-il entre les câbles blindés et la protection anti-explosion ? Les experts ne sont que des incompétents.
Reply #112020-01-10
Il ne le sait pas du tout, car il n’y a pas de norme à ce sujet.
Reply #122020-01-10
Pourquoi t’en soucier ? On ne peut pas le montrer, on a peur que les gens le voient.
Reply #132020-01-10
Les normes ne sont que des recommandations, pas obligatoires :lol
Reply #142020-01-11
Pour les instruments que nous installons dans les champs pétroliers, le câblage doit être placé dans des tuyaux (tuyaux métalliques), et la partie menant aux instruments doit être protégée par un tuyau anti-explosion. La nouvelle exigence est que les gaines de câblage doivent répondre aux exigences d’isolation contre les décharges électriques.
Reply #152020-01-11
Quelles nouvelles exigences ? Quelles sont les normes ? Comment les gaines de guidage de fils répondent-elles aux exigences d’isolation contre les décharges ?
Reply #162020-01-11
S’agit-il de normes internes à l’entreprise ou de **standards** ? J’aimerais aussi en apprendre davantage, car il y a souvent des difficultés avec les tuyauteries ; j’aimerais savoir quels endroits exigent l’utilisation de tuyaux métalliques et lesquels peuvent utiliser des tuyaux en PVC ou du fil nu
Reply #172020-01-11
Désolé, l’expression « ne pas être exposé » peut effectivement prêter à confusion. Pour être précis, il s’agit de disposer de mesures de protection contre les dommages mécaniques, la corrosion ou les effets chimiques, ainsi que contre les hautes températures et les rayons ultraviolets; Il est évident que les câbles blindés ont un avantage en la matière. D’après les projets que j’ai moi-même réalisés, qu’il s’agisse de travaux en mer ou sur terre, les câbles qui doivent traverser des zones à risque d’explosion en extérieur doivent être des câbles blindés. Par exemple, pour les modules de liquéfaction du projet Arctic LNG2 actuel, l’ensemble relève de zone 2 ; les exigences EPC stipulent que tous les câbles électriques et instrumentaux doivent être blindés et peuvent être installés dans des cages d’échelles ou des gaines. Veuillez vous référer aux normes suivantes pour plus de détails. GB50058-2014 Norme de conception des installations électriques dans les environnements à risque d’explosion – 5.4.1.7 Lors du montage aérien ou dans des gaines, il est préférable d’utiliser des câbles ignifuges. Lorsque la méthode de pose utilise des gaines en pont pour éviter les dommages mécaniques, les câbles à gaine plastique peuvent être des câbles non blindés. Lorsqu’il n’y a pas de risque de dommages causés par des rats, des insectes, etc., les câbles posés dans les canalisations de câbles des zones 2 et 22 peuvent être des câbles non blindés. HG/T 20512-2014 Normes de conception pour les tuyauteries et câblages des instruments 8.1.3 Les câbles principaux des instruments doivent être installés dans des gaines à câbles aériennes fermées. 8.1.4 Les câbles de branche des instruments doivent être protégés par des tubes métalliques ou installés à l’intérieur de cages d’éclairage. 8.1.5 Les câbles blindés peuvent être installés dans des supports en échelle. IEC 60079-14-2013 9.3.7 Les systèmes de câbles et leurs accessoires doivent être installés, dans la mesure du possible, en des endroits qui les protègent des dommages mécaniques, de la corrosion ou des influences chimiques (par exemple les solvants), des effets de la chaleur ainsi que des effets des rayonnements UV (voir également 16.2.2.5 pour les circuits intrinsèquement sûrs). Lorsque cette exposition est inévitable, des mesures de protection, telles qu’une installation dans un conduit de protection, doivent être prises ou des câbles appropriés doivent être choisis (par exemple, pour minimiser le risque de dommages mécaniques, on peut utiliser des câbles blindés, écrans, à gaine d’aluminium sans soudure, à isolation minérale ou à gaine semi-rigide). IEC 61892-7-2019 MOU Installation électrique 9.4.1 Tous les câbles installés dans les zones dangereuses 0 et 1 doivent être munis d’une gaine imperméable non métallique associée à un blindage tressé ou à un autre type de blindage métallique.
Reply #182020-01-12
Pour en parler, une fois, alors que je réparais un problème sur un instrument sur place, des agents du service de surveillance de la sécurité locale ont découvert que le tournevis que j’utilisais n’était pas en cuivre et donc non résistant aux explosions ! Les jambes de sa grand-mère ! J’étais dans l’usine depuis plus de 20 ans et je n’avais jamais vu de tournevis en cuivre. Quelqu’un peut-il me dire où on en trouve ? J’en veux un, on ne peut pas pourrir les vis avec les doigts tous les jours, non ? Le métier de monteur d’instruments est trop difficile
Reply #192020-01-12
Des tournevis ? Je suis presque à la retraite, j’ai passé toute ma vie avec des instruments de mesure. Je n’ai jamais vu de tournevis en cuivre pur ; je n’en ai vu que des revêtus de cuivre. Mais le cuivre est appliqué comme couche intermédiaire, puis du nickel ou du chrome est appliqué par-dessus. Un tournevis en cuivre est-il anti-explosion ? Vraiment ? Sur quels fondements ?
Reply #202020-01-13
Une filetage de plus de 5 tours aux jonctions des tuyaux métalliques suffit pour répondre aux exigences d’isolation contre les décharges électriques.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.