Lorsque l’appareillage est alimenté, dans un armoire à double alimentation, les deux sources d’alimentation peuvent-elles provenir de la même barre de distribution ? Comme pour l’ensemble du système indiqué en annexe : 2 sources d’alimentation électrique — boîtier de commutation à double alimentation — après le boîtier de commutation, une source alimente la UPS puis la prise de courant 1 du panier, tandis qu’une autre source, après passage par un régulateur de tension, alimente la prise de courant 2 du panier. Cette conformité aux normes ou cet alimentation électrique sont-ils fiables ? Des sources d’alimentation alternatives différentes peuvent-elles alimenter en parallèle après être passées par un convertisseur DC-DC ?
Reply #22020-01-13
Notre DCS n’est pas comme ça, mais il y a un PLC Siemens qui utilise cette méthode : en cas de coupure d’électricité publique, l’interrupteur du boîtier passe automatiquement en mode UPS
Reply #32020-01-13
L’alimentation normale devrait passer par le UPS, et en cas de panne du UPS, on passe à l’électricité publique. Comment se fait l’alimentation du PLC chez vous ? Est-ce stable et fiable ?
Reply #42020-01-13
Ce post a été modifié pour la dernière fois par rujimmy le 13/01/2020 à 17:23. Dans ce cas, en cas de panne du UPS, il n’est possible que de couper manuellement l’alimentation pour passer sur le courant électrique de la ville.
Reply #52020-01-14
Deux modules d’alimentation en courant continu alimentent en parallèle ; par précaution, on peut connecter un diode en série à chaque borne positive
Reply #62020-01-14
Est-ce que c’est un projet établi par une entreprise spécialisée dans le traitement de l’eau et respectueuse de l’environnement ? C’est plutôt nul. 1) Du côté du coffret à basse tension, bien qu’il y ait un basculement automatique entre les deux sources d’alimentation, cela n’a pas lieu sans perturbation ; il peut y avoir un délai de quelques secondes ; 2) Il n’est pas facile de trouver un UPS de 6 KVA fonctionnant à 380 VAC ; avec trois entrées et une seule sortie, personne ne conçoit ainsi ; 3) Si c’est l’acheteur qui fournit le matériel, je vous conseille de vérifier s’il s’agit d’un UPS à fréquence industrielle, afin d’éviter que quelqu’un ne vous trompe avec un appareil à haute fréquence ; 4) Les UPS de si petite taille n’ont généralement pas de circuit de dérivation ; le changement de circuit de dérivation indiqué sur les plans ne permet pas un basculement sans perturbation ;
Reply #72020-01-14
Cette façon de brancher est complètement non professionnelle
Reply #82020-01-15
À mon avis, il vaudrait mieux combiner les UPS de DCS et SIS en un seul, avec un bypass de plus de 10 kVA, et également une alimentation double. Mais on ne sait pas si Sis autorise encore ce type de conception ; à l’origine, c’était possible.
Reply #92020-01-16
Indiquez où cela ne va pas, s’il vous plaît : dizzy:
Reply #102020-01-16
Actuellement, les UPS des DCS et des SIS sont indépendants les uns des autres
Reply #112020-01-17
Sans voir de telle norme, on ne sait pas pourquoi il faut être indépendant, est-ce vraiment nécessaire ?
Reply #122020-01-17
J’ai jeté un coup d’œil à vos schémas : il vaudrait mieux que les deux entrées électriques proviennent de segments de bus différents, sinon pour les interventions de maintenance électrique, les deux circuits seraient coupés. L’interrupteur de conversion de niveau PC sur le schéma semble, d’après son nom, être un STS, mais en pratique, on utilise généralement un ATS à cet endroit ; quant au disjoncteur de liaison sur le schéma, il devrait s’agir d’un STS. Cela permettrait une bascule sans perturbation. Vous pouvez consulter des échantillons de UPS : de nombreux modèles intègrent déjà cette configuration
Reply #132020-01-17
Ce type de conception d’alimentation présente deux points clés : d’une part, la fiabilité des interrupteurs de commutation automatique électrique, et d’autre part, la capacité de charge des UPS installés séparément. Les conceptions d’alimentation actuelles ne procèdent généralement pas ainsi : on combine directement l’interrupteur de commutation automatique électrique et le UPS, ce qui assure une grande fiabilité et rend les modèles à faible capacité peu chers.
Reply #142020-01-19
Ces UPS sont tous réutilisés ; les UPS des systèmes originaux DCS et SIS étaient indépendants
Reply #152020-06-26
Il n’est généralement pas non plus recommandé de connecter en parallèle des alimentations DC de 24 V ; on peut ajouter un module de redondance pour l’alimentation DC

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.