Raison pour laquelle les interrupteurs de pression sont interdits dans le projet

2020-01-14View Original

Thread Content

Un projet récent stipulait, parmi les exigences relatives aux instruments de pression, que « sauf exigence particulière du fabricant de brevet ou du fournisseur d’ensembles, aucun interrupteur de pression ne sera utilisé dans ce projet ». On ne sait pas pourquoi une telle exigence a été formulée
Reply #22020-01-14
Il a également été mentionné dans le 50770 que, en principe, il convient d’utiliser des instruments de mesure analogiques. Les interrupteurs de pression contiennent des pièces mobiles, donc leur sécurité n’est pas aussi bonne que celle des transformateurs de pression
Reply #32020-01-15
Les signaux analogiques varient de manière continue, il est possible d’examiner les tendances historiques des variations, ce qui est utile pour diagnostiquer les pannes. Le transmetteur peut définir des modes de défaillance, ce qui permet de réduire les arrêts indus causés par des pannes des instruments sur site.
Reply #42020-01-15
L’interrupteur de pression est réglé sur une valeur fixe ; on ne peut pas voir la pression réelle, il n’y a pas d’affichage visuel avec un transmetteur
Reply #52020-01-16
Auparavant, l’interrupteur à pression fonctionnait rapidement, tandis que la mesure du transmetteur présentait un retard. Parfois, la chaîne exige l’utilisation d’un interrupteur de pression. Mais les interrupteurs de pression sont difficiles à calibrer. Aujourd’hui, les transmetteurs ont évolué. Peu à peu, on a cessé d’utiliser les interrupteurs de pression. De nombreux interrupteurs de pression ont également été remplacés par des transmetteurs.
Reply #62020-01-16
Auparavant, l’interrupteur à pression fonctionnait rapidement, tandis que la mesure du transmetteur présentait un retard. Parfois, la chaîne exige l’utilisation d’un interrupteur de pression. Mais les interrupteurs de pression sont difficiles à calibrer. Aujourd’hui, les transmetteurs ont évolué. Peu à peu, on a cessé d’utiliser les interrupteurs de pression. De nombreux interrupteurs de pression ont également été remplacés par des transmetteurs.
Reply #72020-02-05
Norme de conception des instruments de sécurité pour l’industrie pétrochimique – GB_T50770-2013 6.1.1 Les instruments de mesure des systèmes d’instruments de sécurité doivent préférablement être des instruments de mesure analogiques

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.