Thread Content
Je n’ai jamais vraiment compris le fonctionnement des positionneurs de vannes. Le livre dit que leur rôle est d’augmenter la force de la vanne, alors on peut se passer d’un positionneur de vanne, n’est-ce pas ? Ou plutôt, quand faut-il l’utiliser et quand peut-on envisager de ne pas l’utiliser ? Et comment procéder au réglage sur site du positionneur de vanne ? Par exemple, en cas de positionnement incorrect, comment corriger cela en ajustant les biellettes du régulateur de vannes ? Y a-t-il des étapes concrètes ? Merci à tous !
Ça dépend de la marque/modèle/principe de fonctionnement de votre positionneur de vanne, etc
La meilleure solution est de lire le manuel d’utilisation de l’appareil ; une fois que vous l’aurez bien compris, votre problème sera résolu. Cela peut servir de référence.
Quel livre lis-tu ? C’est n’importe quoi ! La fonction du positionneur est de contrôler l’ouverture de la vanne afin d’assurer une régulation. Augmenter la force de la vanne ? S’il en existe, ce n’est que pour aider.
“Le positionneur de vanne permet d’augmenter la puissance de sortie de la vanne de régulation, de réduire le retard dans la transmission du signal de régulation, d’accélérer la vitesse de déplacement du levier de vanne, d’améliorer la linéarité de la vanne, de surmonter la friction du levier de vanne et d’éliminer l’effet des forces d’équilibrage, assurant ainsi un positionnement correct de la vanne de régulation. ” Ça, ce n’est vraiment pas du bla-bla.
C’est juste possible, je ne l’ai pas non plus nié. Le prendre isolément, ce n’est pas correct !
J’aimerais demander : par exemple, si je veux choisir une vanne de régulation pneumatique, est-il absolument nécessaire d’y associer un positionneur de vanne ? Est-ce inapproprié de ne pas l’accompagner, ou vaut-il mieux l’accompagner ?
Une vanne de régulation doit bien sûr être équipée d’un positionneur. Aujourd'hui, ce sont généralement des localiseurs intelligents.
Comment savoir quelle taille ouvrir si la vanne ne dispose pas de positionneur ?
J’ai aussi l’impression que ce gars n’est pas encore entré dans le métier :lol
La question est trop naïve, pardonnez-moi.
La vanne de régulation doit être accompagnée d’un positionneur de vanne, sinon l’effet de régulation ne sera pas atteint
1. Le besoin d’un positionneur pour une vanne dépend de votre méthode de contrôle : si vous avez besoin d’un contrôle on/off (c’est-à-dire ouverture totale avec un signal, fermeture totale sans signal, sans possibilité de position intermédiaire), aucun positionneur n’est nécessaire ; en revanche, pour un contrôle régulé (généralement avec un signal 4-20 mA), un positionneur est indispensable; 2. La fonction du positionneur est de rendre l’ouverture de la vanne contrôlable (précision de contrôle de 0,5 % à 1 %) ;
Oh, votre explication est très facile à comprendre. Les livres que j’avais lus auparavant étaient trop obscurs, et comme je n’en avais pas beaucoup lu, j’avais toujours des doutes. Ainsi, lors de la mise en service de la vanne, j’envoie au positionneur des signaux de 0 à 100 %, afin que la vanne s’active aux niveaux correspondant à 0 %, 25 %, 50 %, 75 % et 100 %. On peut donc considérer que la mise en service est terminée ? Y a-t-il autre chose à faire ?
Le positionneur de vanne, comme son nom l’indique, sert à positionner avec précision la vanne. Si une telle précision n’est pas nécessaire, on peut également utiliser un convertisseur I/P. La différence entre les deux est que ce dernier fonctionne en boucle ouverte, sans retour d’information sur la position de la vanne pour déterminer si elle est bien en place. Par exemple, lorsqu’un signal de 12 mA est envoyé, avec un convertisseur I/P, on ne sait pas si l’ouverture de la vanne atteint 50 %. En revanche, le positionneur, grâce au retour de position, permet d’ouvrir la vanne de manière assez précise à environ 50 %, à condition que son calibrage soit correct. Il existe de nombreuses informations sur le calibrage des positionneurs sur Internet ; il suffit de chercher, par exemple « calibration DAC6200 » ou « calibration des positionneurs Siemens », et vous trouverez beaucoup de ressources !
Ce processus ne sert qu’à vérifier si la relation entre le signal d’entrée et l’ouverture de la vanne est correcte ; on ne peut pas vraiment parler de mise en service. La mise en service d’un positionneur se fait selon des méthodes différentes en fonction de la marque du positionneur. L’objectif de la mise en service d’un positionneur est, comme vous l’avez dit, d’assurer une relation linéaire correcte entre le signal d’entrée et l’ouverture de la vanne.
Merci ! Je vais chercher le manuel du positionneur de valve pour le consulter.
Merci pour vos conseils. J’ai déjà installé ce que vous m’avez suggéré, j’ai trouvé des informations en ligne et je les consulte en ce moment. Vos paroles ont clarifié ma pensée.
Selon moi, la fonction d’un positionneur de valve est de convertir le signal 4-20 mA en un signal de déplacement ou d’angle correspondant. Cela s’effectue en équilibrant la quantité d’air entrant dans le cylindre et la force du ressort afin de positionner la valve, tandis que la tige de rétroaction permet de détecter la valeur réelle de déplacement. La quantité de déplacement étant contrôlée, le levier de la vanne est contrôlé, et ainsi le corps de la vanne est contrôlé
La fonction du positionneur est de contrôler l’ouverture de la vanne afin d’assurer une régulation. On peut effectuer la calibration selon le manuel.