Concernant le problème d’initialisation automatique des positionneurs de vannes Siemens, j’espère que les membres pourront m’aider.

2020-01-22View Original

Thread Content

Ces deux derniers jours, sur les conseils d’un membre du forum, j’ai trouvé en ligne un tutoriel de réglage pour un positionneur de vanne Siemens. Après l’avoir consulté, j’ai des questions suivantes ; j’espère que les membres du forum pourront m’aider : Lors du réglage du positionneur de vanne Siemens, on commence par sélectionner manuellement le type d’actionneur, l’angle de rotation et la portée de déplacement du levier de vanne ; tout cela est facile à comprendre. Ensuite, une initialisation automatique a lieu. L’initialisation automatique comprend cinq éléments, comme indiqué dans la figure ci-dessous : détermination de l’action et de la réaction, ajustement du zéro et de la course, mesure du temps d’exécution (qui correspond probablement à la vitesse de course), minimisation de l’incrémentation de positionnement et optimisation de la réponse instantanée. Ce qui me préoccupe maintenant, c’est de savoir comment un localiseur intelligent peut déterminer s’il doit choisir une action directe ou inverse Ne devrait-ce pas être configuré manuellement ? Il y a aussi la vitesse de déplacement : comment le localiseur sait-il quelle vitesse l’utilisateur souhaite ? N’est-ce pas quelque chose qui devrait être saisi manuellement ? De plus, le réglage du positionneur de vanne doit-il être effectué après l’installation de la vanne de régulation dans le tuyauterie de processus ou avant ? Personnellement, je pense qu’il est préférable de faire les réglages avant l’installation, car on peut voir la trajectoire de déplacement de la soupape et vérifier si elle se ferme bien. J’espère que des membres actifs du forum pourront m’éclairer sur ces doutes. Merci !
Reply #22020-01-26
L’initialisation automatique comprend cinq éléments qui ne nécessitent aucune action, il n’est donc pas nécessaire de s’y attarder. La traduction chinoise de la notice n’est pas non plus précise. Ici, l’effet inverse fait référence à l’effet inverse à l’intérieur de l’organe d’exécution, et non à l’effet inverse de toute la vanne ; vous n’avez pas besoin de vous en soucier. L’effet direct et inverse de toute la vanne doit être configuré manuellement séparément. Que pouvez-vous faire en voyant la trajectoire de mouvement de la pièce de vanne ? On ne peut donc pas voir la trajectoire de mouvement du corps de vanne une fois qu’il est monté ? La tienne, c’est une vanne défectueuse ? Il faut certainement l’installer avant de le régler. Même si vous l’ajustez avant de l’installer, il faudra l’ajuster à nouveau une fois qu’il est en place. Même en changeant la position d’installation, il faut la réajuster.
Reply #32020-01-27
Bonjour, merci pour votre réponse ! Je dis qu’il est préférable de procéder au réglage avant l’installation de la vanne, car si la vanne de régulation est déjà installée, je ne peux pas savoir si le corps de la vanne est en position ouverte ou fermée ; c’est pour cette raison que je pense ainsi. Car lors de la mise en service, les vannes avant et après la vanne de régulation sont certainement fermées, il n’est donc pas possible de voir les paramètres du procédé. Par exemple, lorsque le levier de la vanne descend, est-ce que le corps de la vanne est fermé ou ouvert ? Voilà mes doutes.
Reply #42020-01-27
Pour une vanne, à part le positionneur, tout le reste est une structure mécanique ; lorsque le levier de vanne descend, le corps de la vanne se ferme évidemment~
Reply #52020-01-27
Cela est lié à la relation entre le corps de vanne et le siège de vanne, et il est également possible que cela soit ouvert.
Reply #62020-01-27
Cela est lié à la relation entre le corps de vanne et le siège de vanne, et il est également possible que cela soit ouvert.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.