Il y a une boîte de connexion des instruments sous le couloir de tuyauterie (éloignée de l’installation principale), dont le niveau d’étanchéité anti-explosion est conçu à ExdⅡBT4. Les experts chargés de l’inspection estiment qu’il existe un tuyau d’hydrogène dans le couloir de tuyauterie, et que le groupe de gaz correspondant au niveau d’étanchéité anti-explosion n’est pas cohérent ; il faudrait donc le modifier en Exd CT4. L’agence de conception est introuvable. Pourriez-vous m’aider à comprendre : selon quels critères le niveau d’étanchéité anti-explosion est-il déterminé pour le couloir de tuyauterie ? Est-ce que ce que disent les experts est raisonnable ?
Si de l’hydrogène est présent, le CT4 est nécessaire. Bien que la probabilité que l’hydrogène se propage jusqu’à cette boîte de connexion soit très faible, on ne peut pas la considérer comme nulle. En général, nous utilisons CT4 pour l’ensemble de la zone comprenant les équipements à milieu d’hydrogène ainsi que les galeries de tuyauterie environnantes, afin d’éviter ce genre de situation embarrassante.
Les galeries de tuyauterie sont bien aérées et sont généralement classées en zone 2. Vous pouvez vous référer au plan de classification des zones anti-explosion établi par le service électrique pour vous y référer. Pour les boîtiers de connexion de la zone 1/2, on peut utiliser des modèles à sécurité renforcée ou étanches aux explosions, conformément à la norme « HG/T 20512-2014 Spécifications pour la conception des tuyauteries et des câblages des instruments » section 8.1.11. Comme vous utilisez un type étanche aux explosions, il est nécessaire de respecter à la fois le groupe de gaz et le groupe de température ; les experts ont raison. Si l’on utilise un type à sécurité améliorée, qui ne requiert que la catégorie de température et non la catégorie de gaz, alors le T4 peut être utilisé dans des environnements à hydrogène.
Quelles sont les principales différences entre les deux ?
Se fier au plan de division des zones anti-explosion pour les installations électriques, mais accepter le 2e étage
S’il y a de l’hydrogène dans l’environnement, il est impératif d’atteindre le niveau II C.
Les normes sont clairement énoncées, il n’y a pas besoin d’en discuter.
Ce que disent les experts qui effectuent l’inspection, c’est ce qui compte ; il n’y a pas besoin de réfléchir à des modifications. C’est comme ça dans notre usine : à chaque inspection, on dit que les corrections ont été faites, mais lors de la prochaine inspection, on nous dit de continuer à corriger