Thread Content
La vanne électromagnétique dispose d’un bouton de réinitialisation en cas de panne ; elle est actuellement fermée de force. Après coupure de l’air de commande, est-elle ouverte ou fermée ?
Arrêt de l’air de commande = panne, donc cela devrait être « ouvert », est-ce correct ?
En cas de panne, c’est la réaction du ressort de l’organe d’exécution qui fait que, en l’absence de force exercée, la vanne reste ouverte. Comme le dit le posteur, la vanne s’ouvrira
Le propriétaire du post n’a pas précisé : 1, s’agit-il d’une valve électromagnétique ? Est-ce encore une valve électromagnétique qui contrôle l’actuateur pneumatique ? 2. Pour la vanne électromagnétique, une panne signifie une perte de courant et non une interruption d’alimentation en air ; pour l’ouvrir de force, il faut alimenter la vanne électromagnétique, donc même en cas d’interruption d’alimentation en air, la vanne reste ouverte. 3. Lorsque la vanne électromagnétique commande un actuateur pneumatique, il faut également déterminer si l’actuateur pneumatique se met en position ouverte en cas de panne ou en position fermée ? Une panne de l’actuateur pneumatique correspond à une interruption d’alimentation en air ; si c’est une ouverture en cas de panne, l’actuateur pneumatique s’ouvre, mais la vanne électromagnétique reste fortement ouverte
On n’a pas demandé comment procéder concrètement pour forcer l’instrument.
C’est une vanne électromagnétique, merci pour les explications détaillées.
En cas de panne, ça s’allume forcément, dès que l’air de commande est coupé