Problème des boucles PID du DCS de Zhejiang University Zhongkong ?
Thread Content
J’apprends le DCS de Zhejiang University Central Control, et je n’arrive pas à bien comprendre la correspondance entre les [circuit personnalisés] et les blocs BSCX pour la programmation FBD. Est-ce bien ainsi que cela doit être compris ? Prenons un exemple (contrôle de la température du réservoir par PID) : on définit d’abord une entrée de température du réservoir I/O : AI1, puis on définit une sortie : AO1, qui est alors contrôlée par AI1. Encore【Circuit personnalisé】 : pid1, numéro de circuit 00, circuit unique, 0-200°C. On obtient donc quatre grandeurs : pid1.PV, pid1.MV, pid1.SV et pid1.AM. Ensuite, un bloc BSCX a été créé : à l’entrée PV, on introduit AI1.PV (1ère question : est-ce équivalent à AI1 ? Veuillez indiquer si AI1 fonctionne normalement ?). Intégration d’AO1 du côté MV. Question 2 : Ces trois valeurs sont-elles les mêmes en ce moment : AI1 = AI1.PV = pid1.PV ?Question 3 : pid1.AM = AO1 ? https://bbs.hcbbs.com/forum.php?mod=image&aid=2220585&size=300x300&key=32fdacf97ef6767f&nocache=yes&type=fixnone Question 4 : J’ai créé quatre variables dans le diagramme de flux : pid1.PV, pid1.MV, pid1.SV, pid1.AM. Est-il possible d’ouvrir la fenêtre de régulation PID en cliquant sur n’importe laquelle d’entre elles ? Je n’ai jamais vu cette fenêtre. Question 5 : D’où entrent et sont-ils enregistrés, les paramètres à conserver tels que P, I, D ? https://bbs.hcbbs.com/forum.php?mod=image&aid=2220586&size=300x300&key=382fb94a0ccd946a&nocache=yes&type=fixnoneMerci !