La valeur de résistance mesurée du résisteur thermique PT100 ne correspond pas à la température affichée par le DCS

2020-02-13View Original

Thread Content

L’atelier dispose de résistances thermiques PT100, et il a été constaté lors de leur utilisation que la valeur de température affichée par le DCS était trop basse. Après vérification, la résistance de la résistance thermique s’est avérée être de 115 ohms ; d’après la échelle de PT100, la température réelle devrait être d’environ 39 degrés. La plage de réglage de la barrière de sécurité pour le DCS et les transmetteurs de température est de -30 à 200 degrés ; la tension de sortie de la barrière de sécurité mesurée était d’environ 5,3 Ma, et la température affichée sur l’écran du DCS était d’environ 12 degrés Celsius. Pourriez-vous m’expliquer, chers experts, pourquoi la température obtenue en utilisant le tableau de conversion basé sur la valeur de résistance mesurée diffère de la température affichée par le DCS ? Bienvenue à tous pour vos commentaires, merci !
Reply #22020-02-13
La plage de mesure de la température sur le DCS est-elle trop faible ?
Reply #32020-02-14
Pourriez-vous être plus précis ? Un problème de configuration pour cette zone ?
Reply #42020-02-14
Les plages de réglage des barrières de sécurité DCS et des transmetteurs de température sont toutes les deux de -30 à 200 degrés. Y a-t-il un problème avec cette configuration ?
Reply #52020-02-14
La barrière de sécurité doit délivrer 8,8 mA. Vérifiez d’abord si une sortie de 100 ohms donne bien 4 mA. Je soupçonne que la barrière de sécurité a une mise en sortie réglée sur 0-20
Reply #62020-02-15
Tout d’abord, la valeur de résistance mesurée inclut celle des deux fils, ce qui fait que la valeur est élevée. Il faut donc mesurer la résistance des deux fils et la soustraire pour obtenir une valeur plus précise. Deuxièmement, la plage de réglage du barrière de sécurité et la valeur du signal en mA d’ sortie ne coïncident pas : une plage de (-30 à 200) °C génère un courant de 5,3 mA, ce qui correspond à -11,31 °C, tandis que le DCS affiche 12 °C. Si la plage était bien de (-30 à 200) °C, la valeur en mA devrait être de 6,92 mA. Veuillez vérifier si les réglages de plage de la barrière de sécurité et du DCS sont cohérents et corrects.
Reply #72020-02-15
Tout d’abord, la valeur de résistance mesurée inclut celle des deux fils, ce qui fait que la valeur est élevée. Il faut donc mesurer la résistance des deux fils et la soustraire pour obtenir une valeur plus précise. Deuxièmement, la plage de réglage du barrière de sécurité et la valeur du signal en mA d’ sortie ne coïncident pas : une plage de (-30 à 200) °C génère un courant de 5,3 mA, ce qui correspond à -11,31 °C, tandis que le DCS affiche 12 °C. Si la plage était bien de (-30 à 200) °C, la valeur en mA devrait être de 6,92 mA. Veuillez vérifier si les réglages de plage de la barrière de sécurité et du DCS sont cohérents et corrects.
Reply #82020-02-15
D’accord, merci ! Je vais vérifier à nouveau selon la méthode que vous avez indiquée.
Reply #92020-02-15
Dernière modification de ce post par li*ng419 le 15/02/2020 à 22:34 : Quelle est la barrière de sécurité thermique ?
Reply #102020-02-17
Je pense que c’est dû à une incohérence entre la configuration du côté DCS et celle du côté barrière de sécurité
Reply #112020-02-17
5,3 Ma ne devrait pas non plus être de 12 °C, y a-t-il un problème avec les paramètres de suppression de sécurité ? Vérifiez s’il y a des problèmes dans tous les aspects du système à plusieurs fils
Reply #122020-02-18
La demande d’aide précédente n’était pas claire, j’ai donc vérifié à nouveau les paramètres de configuration aujourd’hui. La plage de fonctionnement du barrière de sécurité thermique est identique à celle définie par le DCS, soit de -30 à 200°. La résistance mesurée de la résistance thermique est de 114,7 ohms, le courant de sortie lié à la variation de température est de 6,97 milliampères, et l’écran du DCS affiche 12,6°. S’il vous plaît, messieurs les experts, regardez encore pour moi, y a-t-il des problèmes ? Merci !
Reply #132020-02-25
Vérifiez si la barrière de sécurité est intelligente, c’est-à-dire similaire à un transmetteur de température ; dans ce cas, il est préférable de vérifier les paramètres de configuration. De plus, la plage sur le DCS doit également être réglée entre -30 et 200
Reply #142020-02-25
Utilisez un vérificateur de processus pour envoyer des signaux standards aux bornes de la carte, et vérifiez si 4 mA affiche -30 degrés et si 20 mA affiche 200 degrés. Vérifiez s’il y a un problème dans le canal de la carte.
Reply #152020-02-25
D’accord, je vais essayer, merci !
Reply #162020-02-26
La résistance thermique ne peut pas être mesurée en dessous de zéro, n’est-ce pas ? Il y a un problème avec la plage de la barrière de sécurité
Reply #172020-02-26
La résistance thermique peut mesurer jusqu’à -200 degrés
Reply #182020-02-27
Exact, lorsque la résistance thermique est mise à zéro, sa valeur est < 100 Ω.
Reply #192020-02-27
Exact, lorsque la résistance thermique est mise à zéro, sa valeur est < 100 Ω.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.