Thread Content
Nouveau débutant qui demande : il y a déjà un manomètre à la sortie de la pompe à circulation. Il est maintenant nécessaire d’ajouter un transmetteur de pression à distance. Puis-je remplacer le manomètre existant par un transmetteur de pression ? Si ce n’est pas possible, faut-il ajouter un autre transmetteur ailleurs sur le circuit de sortie ? Ce transmetteur est-il généralement installé avant ou après la vanne de sortie ? Je vous en prie, répondez, merci !
Ou utiliser un point de prélèvement commun avec le manomètre, puis installer un transmetteur ?
Un point de prélèvement de pression, avec un T pour relier la surface du sol et le transmetteur de pression~
Ce post a été modifié pour la dernière fois par Qing Zhi Han le 16/02/2020 à 13:58. Bonjour, s’agit-il de ce mode d’installation à droite du schéma ? J’ai vu dire que cela n’était pas conforme aux normes
Désolé en haut, il semble que l’image ne s’affiche pas
I. C’est un point de pression ; en recevant deux signaux, il n’y a pas de distorsion des valeurs de mesure; II. Faut-il percer à nouveau le tuyau ou ajouter un échangeur ? Quelle solution est la plus pratique ? III. Pour les manchons de tuyauterie, les vannes, etc., il suffit de les installer correctement
Installer deux instruments de pression à un point de prélèvement de pression ne respecte pas les exigences des normes. Si le point de mesure à distance ne participe pas à la fonction de verrouillage et qu’il est impossible d’arrêter la pompe en cours de production pour effectuer l’installation, on peut ajouter un T sur le tuyau après la vanne de base existante, afin d’y installer respectivement une vanne de coupure ainsi qu’un manomètre et un transmetteur, ce qui permet de mettre les instruments hors service en cas de panne pour les entretenir.
1. Il faut d’abord considérer la fonction du nouveau relâcheur de pression. Si la pompe doit être démarrée à distance, il est préférable de l’installer après la première vanne d’écoulement à la sortie de la pompe. Ainsi, si la pression ne monte pas après le démarrage de la pompe, le centre de contrôle doit indiquer aux techniciens sur site d’aller vérifier. Si l’on souhaite simplement afficher la pression à la sortie de la pompe ailleurs, il est préférable d’installer le manomètre et le relâcheur séparément pour faciliter les interventions de maintenance.