HCBBS Forum (Français)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Désaccord entre la salle de contrôle et les indications du transmetteur

2020-02-19View Original

Thread Content

1. La valeur affichée par le transmetteur en site pour la pression d’entrée du four principal PT-009 est de 3,09 MPa, tandis que l’affichage dans la salle de contrôle indique 3,04 MPa ; les valeurs étaient identiques auparavant. La valeur affichée par le transmetteur en site pour la pression de sortie PT-010 est de 3,09 MPa, et l’affichage dans la salle de contrôle montre également 3,09 MPa; Le transmetteur sur site a la même plage que celle de la salle de contrôle ; Utiliser 475 et l’ampermètre pour mesurer respectivement le courant, de manière à ce que les valeurs coïncident avec celles affichées dans la salle de contrôle ; Après avoir remplacé les connexions PT-009 et PT-010 dans la barrière de sécurité, la valeur affichée par le transmetteur sur site PT-009 était de 3,09 MPa, tandis que celle affichée dans la salle de contrôle était de 3,04 MPa ; pour le transmetteur sur site PT-010, la valeur affichée était de 3,09 MPa, et celle affichée dans la salle de contrôle était également de 3,09 MPa.
Reply #22020-02-19
On dirait bien que c’est un problème avec le transmetteur PT-009, essayons d’en remplacer un...
Reply #32020-02-20
C’est probablement le PT-09 qui a un problème. Il faut déterminer exactement où se situe le problème ; cela nécessite une vérification sur place par les techniciens des instruments et le personnel DCS !
Reply #42020-02-20
Il suffit de remplacer le module d’alimentation du PT-009 pour résoudre le problème ; j’ai rencontré ce type de problème à de nombreuses reprises.
Reply #52020-02-20
D’après votre description, on peut exclure la section allant des bornes de connexion sur site jusqu’au site lui-même
Reply #62020-02-20
L’échange permet de confirmer que la barrière de sécurité et le canal des cartes fonctionnent correctement ; vous devez également vérifier quels sont les valeurs de courant pour 09 et 10. Calculez vous-même la valeur de courant correspondante à 3,09 MPa en effectuant la conversion selon l’échelle. Il est très probable que la partie de sortie du 09 soit endommagée ; chez de nombreuses marques de transmetteurs, la mesure et la sortie se trouvent sur des circuits imprimés distincts
Reply #72020-02-20
Je voudrais savoir quelle partie du courant d’entrée vous mesurez avec le ampèremètre
Reply #82020-02-22
Je suppose que vous n’avez mesuré le courant que du côté de la barrière de séparation, sans mesurer celui du côté des instruments sur site. Si vous aviez mesuré le courant depuis les instruments sur site, il aurait également dû correspondre à 3,04 MPa ; le problème proviendrait donc toujours du transmetteur de pression sur site.
Reply #92020-02-22
Je n’ai pas bien vu tout à l’heure, j’ai regardé de plus près maintenant : pour cette question, vous pouvez effectuer l’opération avec la pression atmosphérique normale, 0 suffit
Reply #102020-02-26
Je suis d'accord avec votre avis. Aujourd’hui, de nombreux transmetteurs intelligents disposent de circuits indépendants pour la mesure et l’émission des signaux. Si la valeur du courant de sortie du transmetteur mesuré correspond à celle enregistrée dans la salle de contrôle, il s’agit d’un problème lié à la partie de mesure du transmetteur intelligent ; dans le cas contraire, c’est un problème lié à la partie d’émission du transmetteur ou bien un problème global du transmetteur.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.