Je crains d’avoir été confus en consultant les documents de différents fabricants. Ces compteurs à signal de pulsation de sortie, ainsi que certains capteurs de vitesse, émettent tous des impulsions. Par exemple, pour un compteur de débit alimenté en 24 V, il émet une telle fréquence : le niveau haut est supérieur à 20 V et le niveau bas est inférieur à 1 V, ce qui est plus facile à comprendre ; je peux l’connecter à un afficheur numérique pour le visualiser. En ce qui concerne le capteur de vitesse, il est également alimenté en 24 V, avec un niveau haut de 0,7 V et un niveau bas de 0 V ; il peut aussi être connecté au même afficheur numérique. Il existe aussi d’autres capteurs dont le niveau haut est de 5 V ou de 12 V. Mais je vois que, en tant que récepteur, le collecteur de signaux ne semble pas non plus avoir de exigences concernant ce niveau d’amplitude. Est-ce que le collecteur de signaux à fréquence n’a vraiment aucune exigence en matière de niveau d’amplitude ? Par exemple, pour un collecteur de signaux qui reçoit normalement une tension élevée de 5 V, puis-je y connecter un capteur avec une tension élevée de 20 V ? Ce n’est pas dans le domaine de l’électronique, est-ce que j’ai mal compris certains concepts ? Je vous demande votre aide
Reply #22020-02-21
Il faut consulter le manuel du récepteur pour savoir quelle est la plage de tensions haute et basse qu’il peut recevoir ; sinon, brancher une tension haute sur une entrée basse ne garantit pas la réception du signal, tandis que brancher une tension basse sur une entrée haute peut endommager le récepteur.
Reply #32020-02-21
Les instruments de mesure émettent et reçoivent des signaux pulsés ; les paramètres à prendre en compte sont essentiellement deux : d’une part, la plage de tension des impulsions, qui correspond aux exigences qualitatives concernant le signal pulsé ; d’autre part, la plage de fréquence des impulsions, qui correspond aux exigences quantitatives. Les signaux reçus doivent se situer dans cette plage spécifique.
Reply #42020-02-21
Si la sortie du capteur est au collecteur, alors si l’alimentation est de 24 V, peut-on obtenir des niveaux de signal hauts ou bas arbitraires en utilisant une résistance de tirage ?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.