Sur le site, un instrument à trois fils est connecté au boîtier via une barrière de sécurité AI (barrière de sécurité à trois fils MTL), mais l’instrument ne fonctionne pas (l’écran de l’instrument ne s’affiche pas, ce qui indique qu’il n’y a pas d’alimentation). Sans l’instrument sur place, la barrière de sécurité présente une tension de 25 V, tandis que lorsqu’on mesure avec l’instrument sur place, la tension n’est que de 4 V. De plus, une alimentation de 24 V est connectée directement aux instruments sur site, qui affichent des informations. Quelle en est la raison ? Les instruments sur site sont des instruments intrinsèquement sûrs.
Il est préférable de vérifier si les spécifications détaillées des instruments sur site et de la barrière de sécurité sont compatibles ; même en système à trois fils, cela n’est pas forcément le cas
Regardons la puissance de sortie maximale du relais d’isolement et la puissance des instruments à 3 fils sur site... Il semble que la puissance des instruments à 3 fils sur site soit trop élevée, le relais d’isolement ne peut pas la gérer
D’après la description, il semble y avoir un déséquilibre en termes de puissance : la puissance fournie par la barrière de sécurité est inférieure aux besoins de l’instrument. Ne peut pas faire fonctionner l’instrument.
Par précaution, il est préférable d’utiliser directement des instruments à deux fils dans les circuits intrinsèquement sûrs ; les instruments à trois fils ont des consommations d’énergie variables, et une consommation légèrement plus élevée peut empêcher leur fonctionnement.
Est-ce que c’est un point ajouté récemment ou bien un endroit déjà endommagé ?
Erreur de connexion. Les trois fils d’un instrument à trois fils – alimentation, signal et terre – doivent être connectés au système par l’intermédiaire d’une barrière de sécurité. Alimentation et terre incorrectes, l’indicateur sur site ne s’affiche pas. Le signal et la terre ne sont pas corrects, le signal ne peut pas être introduit dans le système.
Merci à tous. J’ai consulté le fabricant : il s’agit probablement d’un manque de compatibilité entre la puissance de la barrière de sécurité et les instruments sur site.
Nouveau point ajouté : le fabricant affirme que la puissance de la barrière de sécurité est insuffisante
Merci, c’est probablement ce problème
1. Consultez le fabricant de barrières de sécurité; 2. Vérifier que le câblage est correct ; 3. On entend rarement parler d’instruments en système à trois fils qui soient intrinsèquement sûrs. Vérifiez si l’instrument sur site est intrinsèquement sûr ou étanche aux explosions ; s’il s’agit d’un instrument étanche aux explosions, il est recommandé que les lignes de signalisation passent par une barrière de séparation, avec un alimentation distincte.
1. Vérifier si la position des instruments sur site est trop éloignée de la salle des armoires électriques. 2. Vérifier s’il existe une boîte de connexion intermédiaire entre la salle des armoires électriques et le poste des instruments, et si les terminaux de connexion intermédiaires présentent des connexions faibles ; en cas de mauvaise connexion, la résistance de contact élevée peut également entraîner une capacité insuffisante de la barrière de sécurité sous charge
J’ai rencontré un problème similaire dans un projet : la puissance du barrière de sécurité n’était pas suffisante. Sur le site, il fallait que la barrière de sécurité alimente une sonde de vibration à trois fonctions, ce qui a entraîné un surchauffage de la barrière de sécurité et un incendie à l’intérieur du boîtier
Demander au fabricant d’instruments le modèle de barrière de sécurité correspondante
Comment peut-on encore atteindre le niveau intrinsèquement sûr en connectant l’alimentation aux instruments sur site ? La barrière de sécurité fonctionne-t-elle encore ? ?
Sur le site, l’alimentation des instruments en système à trois fils est fournie séparément depuis un autre endroit ; l’alimentation du bouclier de sécurité est de type intrinsèquement sûr et de faible puissance. (Quel est le modèle du bouclier de sécurité MTL en système à trois fils ? )。
La barrière de sécurité utilise une connexion passive, c’est-à-dire qu’elle n’alimente pas le circuit