Demande d’informations sur les spécifications des capteurs thermocouples

2020-02-24View Original

Thread Content

Chers aînés, en consultant les spécifications du capteur thermocouple, j’ai vu que les informations indiquées sont : Lxl = 300 x 150, M20x1,5, type isolé ; capteur blindé : φ6 ; interface électrique : filetage intérieur M20x1,5 ; tuyau de protection : 06Cr18Ni11Ti, φ20, tuyau de protection conique ; filetage d’installation : M27x2, profondeur d’enfoncement 40. J’ai également consulté la norme JB/T 5219—91 ; en théorie, la longueur totale du capteur thermocouple devrait être de 300 mm et sa longueur d’enfoncement de 150 mm. Le tuyau de protection utilisé est relié par un filetage fixe, dont le diamètre nominal devrait être de 20 mm et l’écartement des filets de 1,5 mm. Cependant, on y trouve aussi indiquées les dimensions du filetage et la profondeur d’enfoncement. De plus, l’interface électrique correspond probablement au connecteur situé à la partie inférieure de la boîte de connexion. Je ne comprends pas tout à fait bien.
Reply #22020-02-24
Il s’agit d’un thermocouple avec un manchon ; la rosace sur laquelle le thermocouple est vissé a un filetage de 20X1,5, tandis que celle du manchon vissé à l’équipement a un filetage de 27X2. Ainsi, si le thermocouple est endommagé, il suffit de le remplacer directement ; si le manchon n’est pas endommagé, il n’est pas nécessaire de le changer
Reply #32020-03-26
Cela est fait pour faciliter les remplacements ultérieurs : M20*1,5 sert à connecter le noyau du thermocouple au manchon, tandis que M27*2 est utilisé pour connecter le manchon au dispositif
Reply #42020-03-26
C’est la combinaison des deux éléments de l’image ci-dessous.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.