Le débitmètre à ultrasons pour le gaz de synthèse a-t-il besoin d’une compensation température/pression ?

2020-02-25View Original

Thread Content

Notre méthode actuelle consiste à choisir les unités métriques dans le tableau sur site, puis à effectuer une compensation de température et de pression dans le système de contrôle. Je ne sais pas si cette approche est correcte.
Reply #22020-02-25
En général, les principes de mesure basés sur la vitesse du flux nécessitent une compensation en termes de température et de pression. Lors de la configuration de vos compteurs de débit, y a-t-il une sélection du type de gaz, de la pression, de la température, etc. ? Si tout a été sélectionné et que l’unité est le m³, alors le DCS n’a pas besoin de compenser la température et la pression
Reply #32020-02-27
Ce post a été modifié pour la dernière fois par sagesse GE le 27/02/2020 à 15:58 : 1. La vitesse du gaz dans le tuyau, mesurée par un débitmètre à ultrasons, est multipliée par la surface du tuyau pour obtenir le débit en volume. 2. Si la température et la pression ne sont pas prises en compte dans le débitmètre à ultrasons pour une compensation, il convient de choisir un débit en volume plutôt qu’un débit en m³. 3. Connecter les signaux 4~20 mA non compensés correspondant aux valeurs susmentionnées au DCS, effectuer une compensation de température et de pression au sein du système, afin d’obtenir un débit volumique standard. 4. S’il n’y a pas de compensation sur site, le transmetteur reste réglé en pieds cubes (si aucune compensation intégrée de pression et de température n’est utilisée), la valeur est non compensée, mais l’unité est en pieds cubes. Comme pour les unités DCS, les valeurs sont différentes. Cela peut facilement prêter à confusion. Il vaut donc mieux le définir en débit volumique plutôt qu’en débit volumique standard.
Reply #42020-02-27
“La valeur sélectionnée sur le tableau de terrain est en m³, et une compensation température/pression est effectuée une fois arrivée au système de contrôle. La sortie en m³ du tableau de terrain vers le système de contrôle correspond donc à une quantité en m³ ; il n’est plus possible d’appliquer une compensation température/pression, sinon cela reviendrait à recalculer cette compensation, ce qui serait incorrect.
Reply #52020-02-28
Nous sommes le quatrième type : compensation fixe définie à l’intérieur du bord, valeur standard choisie. Ensuite, le système compense à nouveau pour la pression et la température de fonctionnement ! N’est-ce pas là le débit en conditions de fonctionnement ?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.