La pression négative du manomètre de différence de pression sur le four de combustion fluctue en raison des vents atmosphériques ; nous serions heureux de recevoir des conseils pour y remédier efficacement. Jusqu’à présent, des traitements tels que le rétrécissement du tuyau sous vide, le pliage du tuyau sous vide et l’installation d’une protection anti-vent sur le transmetteur ont été effectués, mais les résultats ne sont pas bons.
Reply #22020-02-28
1. La chaudière de combustion assure un taux d’oxygène approprié dans la chambre de combustion en contrôlant une pression négative adéquate, afin d’éviter à la fois une combustion insuffisante due au manque d’oxygène et une efficacité de combustion réduite en cas d’excès d’air; 2. La pression négative est utilisée pour contrôler les évents de la cheminée ou les ventilateurs à vitesse variable ; Certains disposent également d’une interconnexion à dépression ; 3. Le four de pyrolyse a déjà connu des situations similaires ; le responsable a dit que « le four était fait de tofu mélangé à du vent », et qu’il se verrouillait dès qu’un vent fort soufflait. Plus tard, de manière similaire, un tuyau fin courbé de φ6 a été installé du côté à basse pression du manomètre (du côté exposé à l’atmosphère), avec autant de courbures que possible, ainsi qu’un pare-vent ; de l’amiante a été insérée à l’intérieur. Le but principal reste de réduire l’influence du vent sur les mesures du instrument ; 4. Les vents forts ont effectivement un impact sur la combustion dans les brûleurs via les évents ; en d’autres termes, ils affectent la pression négative dans la chaudière, ce qui permet d’augmenter opportunément le temps de amortissement du transmetteur. Par la suite, des améliorations énergétiques ont été apportées avec l’installation d’un préchauffeur d’air, ce qui a réduit l’effet de la forte pression négative dans la chaudière, entraînant de très faibles fluctuations en cas de vent fort. En ce qui concerne le contrôle de la pression négative, un contrôle manuel est utilisé en cas de fluctuations. Le contenu ci-dessus est fourni à titre indicatif.
Reply #32020-02-28
Insérer un morceau de mousse dans le tuyau du côté en contact avec l’air

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.