Calculer le débit selon le rapport de calcul du débit

2020-03-02View Original

Thread Content

Voici le calcul du débit pour une plaque orifice ; selon ce calcul, la pression différentielle maximale est de 40 kPa, ce qui correspond à un débit nominal de 60 000 Nm³/h. La plage du transmetteur est également de 40 kPa. Par exemple, si le courant du transmetteur est de 8 mA, soit 25 %, en prenant la racine carrée puis en multipliant par le débit nominal de 60 000, la valeur du débit obtenue devrait être de 30 000 Nm³/h. Ce calcul donne également 30 000. Faut-il alors effectuer une compensation pour la différence de température ? Si une compensation de la différence de température est effectuée, l’unité après compensation reste-t-elle Nm3/h ?
Reply #22020-03-02
En fonction des conditions de fonctionnement, si celles-ci sont identiques à celles conçues, aucune compensation n’est nécessaire ; en revanche, s’il y a une grande différence, une compensation est requise, l’unité restant NM3/H
Reply #32020-03-02
La densité du gaz varie en fonction de la température et de la pression ; pour une mesure précise, une compensation en fonction de ces paramètres est nécessaire.
Reply #42020-03-03
Selon mon humble avis, le débit mesuré par un débitmètre à différence de pression devrait toujours correspondre aux conditions réelles d’exploitation. Le débit indiqué dans les calculs n’est que la valeur du débit aux conditions de conception convertie en débit aux conditions normales. Si les conditions réelles d’exploitation coïncident avec celles de conception, alors la valeur du débit aux conditions normales correspond une par une à la valeur de la différence de pression. En revanche, s’il y a une différence entre les conditions réelles et celles de conception, afin d’assurer une mesure précise du débit, une compensation en fonction de la température et de la pression est nécessaire. Il convient de noter que la valeur cible de cette compensation est celle des conditions de conception et non celle des conditions normales. Cela revient à convertir les conditions réelles en conditions de conception, puis, sur la base de ces dernières, à convertir le débit en valeur correspondant aux conditions normales grâce aux calculs.
Reply #52022-08-24
Si la calcul est effectué en utilisant la densité, aucune compensation n’est nécessaire.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.